多级锅炉给水泵怎么样选型?

如题所述

蒸汽锅炉房给水泵的选型计算
① 蒸汽锅炉房给水泵流量qs的计算式为:
qs=k(qs,sum+qs,o) (1)
式中qs——蒸汽锅炉房给水泵的流量,m3/h
k——备用系数,取1.1~1.2
qs,sum——蒸汽锅炉最大用汽负荷时的总给水量,m3/h
qs,o——其他用水量,如连续排污、定期排污、减温器用水量等,m3/h
② 蒸汽锅炉房给水泵扬程hs的计算式为:
hs=hs,1+△hs,2+△hs,3+hs,4 (2)
式中hs——蒸汽锅炉房给水泵的扬程,m
hs,1——蒸汽锅炉在实际的使用压力下安全阀的开启压头,m
△hs,2——省煤器和给水管道的压头损失,m
△hs,3——给水系统的最高与最低水位差,m
hs,4——附加扬程,m,一般取3~5m
③ 蒸汽锅炉房宜采用多台锅炉集中给水系统,给水泵性能及数量应能满足并联运行及全年负荷调节的要求。给水泵的数量不应少于2台,当其中任何一台给水泵停止运行时,其余给水泵的流量应能满足所有运行蒸汽锅炉在额定蒸发量时所需给水量的1.1倍。当蒸汽锅炉房设有减温装置或蓄热器时,给水泵的设计流量应计入减温装置或蓄热器的用水量。
④ 1台或多台蒸汽压力相同的蒸汽锅炉,可选择两台或多台给水泵并联运行。如果采用母管供水,则可选用两台给水泵(1用1备),并采用变频供水,这样不仅减少耗电量,还使供水压力稳定。虽然造价较高,但通过变频节能措施,一般3~4年就可以收回投资成本。
⑤ 采用汽动给水泵作为事故备用泵,其流量应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的20%~40%。只有在具备一级电力负荷的锅炉房和给水泵停止运行不会造成锅炉缺水时,可不设置汽动给水泵,一般工业企业的非电站蒸汽锅炉房不具备这样的条件,因此必须设置。
2、热水锅炉房循环泵的选型计算
① 热水锅炉房循环泵质量流量qm,w的计算式为:
式中qm,w——热水锅炉房循环泵的质量流量,kg/h
Ф——计算热负荷,w
cp——水的比定压热容,kJ/(kg·K)
ts——供水温度,℃
tr——回水温度,℃
② 热水锅炉房循环泵扬程h。的计算式为:
hw=△hw,1+△hw,2+△hw,3+△hw,4+△h (4)
式中hw——热水锅炉房循环泵的扬程,m
△hw,1——换热器及其管道压头损失,m
△hw,2——供回水干管压头损失,m
△hw,3——最不利用户压头损失,m
△hw,4——除污器压头损失,m
△h——附加余量,m,取3~5m
③ 热水锅炉房循环泵一般不少于2台,其中一台备用。循环泵一般安装在热水锅炉的进水侧,但当采用常压热水锅炉供热时,循环泵应安装在常压热水锅炉的出水侧。
3、水泵选型的注意事项
① 传动轴的密封尽量选用机械式密封,特别是蒸汽锅炉房给水泵。虽然采用填料密封维修简单,但故障率和维修率高,工作量大。因此,应选用机械式密封,使用寿命应大于8000h。
② 水泵电动机是水泵运行的动力源,若电动机出现故障,水泵无法运行。因此,电动机的结构和绝缘等级应满足安装和使用环境的要求,确保电动机安全运行。
③ 若选用变频供水,则选用的水泵扬程应比设计值略高。由于水泵在运行3~5年后,随着叶轮磨损及间隙的扩大,扬程会下降20~30m,因此选用的水泵扬程应比设计值高出30%左右,才能保证水泵多年后仍能正常供水及变频器的节能效果良好,从而延长水泵的使用寿命。
④ 当给水温度为常温,在选用时可不特殊说明。如果给水温度>100℃,则应在选用水泵时强调给水温度。这是由于高温泵与低温泵在材质、结构和防汽蚀功能上都有所不同。
⑤ 当水泵入口最高位置低于水箱(或水池)液面时,在选择时可不用特殊说明。当水泵入口最高位置高于水箱(或水池)液面时,则应选择强自吸泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-19
给水泵扬程=锅炉安全阀启座压力+最大负荷下给水管道阻力损失+最大负荷下省煤器阻力损失+给水泵至锅炉汽包高度差+10%富裕压力;
给水泵流量=锅炉最大蒸发量+锅炉排污损失(1%~5%,水质差时取高值,水质好时取低值)+减温水和其它用水量(主要是减温减压器)+10%富裕流量
给水泵扬程、流量出来了,再查给水泵厂家的提供的样本,即可确定型号本回答被提问者和网友采纳