刚刚看了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011 》没有写套筒?如果可以用或者禁止使用最好说一下那个规范条文有提到,可以有据可查
不可以使用套筒。建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011第6.3中已明确说明满堂脚手架立杆除顶层顶步外,接头必须采用对接扣件连接;当顶步采用搭接接长时,搭接长度不应小于1米;其中根本没提到套管,也就是说套管根本就不能采用。
满堂脚手架又称作满堂红脚手架,是一种在水平方向满铺搭设脚手架的施工工艺,多用于施工人员施工通道等,不能作为建筑结构的支撑体系。满堂脚手架为高密度脚手架,相邻杆件的距离固定,压力传导均匀,因此也更加稳固。
计算:
使用了满堂脚手架后,3.6米以下的内墙装饰不再另行计算装饰脚手架,而内墙的砌筑脚手架仍按里脚手架规定计算。
满堂脚手架的使用视其高度而定,当天棚净高在3.6M以下者,不管天棚采用何种装饰工艺,均不计算装饰脚手架。
当天棚净高在3.6M至5.2M之间时,天棚的装饰脚手架按满堂脚手架本层定额计算,当天棚净高在5.2M上时,天棚的装饰脚手架要计算基本层和增加层两个定额项目。
对于常见的现浇砼有梁板,实际施工过程中模板下侧钢管及扣件为模板支撑,不是满堂脚手架。计算有梁板结构脚手架工程量时应按计算规则区分柱、梁构件计算并套用相应的脚手架定额。