屋顶消防增压稳压水箱,接消火栓系统和喷淋系统,稳压泵都是一用一备,其中气压罐,和一用一备的稳压泵都

屋顶消防增压稳压水箱,接消火栓系统和喷淋系统,稳压泵都是一用一备,其中气压罐,和一用一备的稳压泵都与相应的系统连接,连接管道上都有阀门,请问调试时,所有阀门都打开吗?具体原理是什么?

第1个回答  2015-12-07
调试时,通常分喷淋系统和消火栓进行调试,目的是确保系统不会因为单个系统渗漏故障导致增压稳压装置频繁启动。所以,需要根据不同系统,打开相应阀门进行调试。

增压稳压装置是为消火栓系统和喷淋系统提供准工作状态下的工作压力,气压罐属于储压设备,由于阀门、管道的原因,管道内的水会向压力低的区域缓慢渗漏,当压力低于设定值,增压泵启动,向管网内增压注水,达到设定值后,水泵自动停止。
为了避免调试过程中增压稳压装置频繁启动,无法区分是那个系统的故障,所以分系统调试比较好。追问

比如我消火栓系统调试时,是不是消火栓系统的稳压泵和气压罐与消火栓系统连接的阀门全要打开?

喷淋系统单独调试时,也是这样吗?

追答

对,先单独调试,增压稳压装置,然后分系统调试,最后联合调试

追问

阀门要全打开吗?

追答

是的,以实际工作状态测试设备运行是否正常。

本回答被提问者和网友采纳