易燃易爆化学品库房诸存时一般应垫高多少厘米?

如题所述

  一般离地面的缝隙足够通风就可以了,两厘米左右。有的甚至可以直接放地上。
  库房应阴凉、干燥,注意防暑降温与防潮,避免阳光直照,设置隔热外墙,厚度不小于36厘米。门窗应设遮阳板,窗玻璃宜用毛玻璃、浅蓝色玻璃或刷漆,外设防护铁栅与铁丝网。窗台离地二米(或以上)。窗户下方离地30厘米处,应设墙脚通风洞(30×20厘米或30×30厘米见方,洞口设铁栅栏及铁闸门,内衬铁丝网)。
  库房应通风良好,以排除室内有害气体。檐口应高,不低于3.5米。采用双层通风式屋顶,必要时应设屋顶通风管。应注意启开门窗促进通风。炎暑季节,可在早、晚凉爽时启开门窗,且应加强防暑降温措施。贮存爆炸品、易燃液体的库房,室温一般不应超过30℃,南方盛夏时节,不应超过35℃。
  贮存保管:
  1.化学危险品应分类、分堆贮存,堆垛应稳,不得过高过密。堆垛之间,堆垛与墙之间,应留—定间距的过道与通风口。爆炸物、放射性物质应专库存放。性质不相容(相遇可
  致燃、致爆或引起其它危险事故)或灭火方法不同的化学危险品,如强氧化剂与易燃物、还原剂,氢化物与酸,氧气瓶与油脂、易燃物等,严禁同库混存。若条件确有困难,必需同库作短期贮存者(如运输中途站),应保持一定的安全间距隔离存放。化学危险品的分类贮存要求参表19—1。
  2.仓库区内严禁烟火。不得进行试验、分装、打包、焊接或其它可能引起火灾、爆炸的操作,严禁明火作业或吸烟。工作每告一定段落,应进行防火检查。离去前应切断电源。
  3.库房应定期进行安全检查,每周1—2次,并作好记录。高温、霉潮季节,更应严格。根据对国内52起硝化纤维素火灾事故的统计表明,有86%是发生在6—8月高温霉期季节。我们对国外资料做统计,也获相似结果(图19—1)。性质不稳定,易于分解、变质,易燃、易爆的化学危险品,应经常检查,测温,化验,注意防止自然爆炸。
  4.容器包装应严密无损,否则应转安全地点及时妥善处理。
  容器包装损坏时,常易引起事故。贮装金属钾、钠(黄磷)的容器,当煤油(水)渗漏或蒸发后,可引起火灾。贮装二乙基锌、三甲基铝、三乙基锑的容器(内充氮气)如有损坏,当混入空气或水份时,可产生燃烧,爆炸事故。容器包装不合理,也易引起事故,例如:用稻草垫硫酸坛,压缩气瓶没带安全帽,易爆物质用带磨口塞的玻耽瓶盛装,易燃液体瓶盖不严密,乙醚用无色玻璃瓶装,或瓶身有气泡、疵点等。
  5.易燃、易爆物需用不发生火花的工具操作,不得使用铁制工具。搬运化学危险品,手脚要轻,严防震撞、摩擦、倾倒或翻滚。操作时应使用必要的个人防护用具。不相容物品
  严禁同车混运。
  6.化学危险品的空容器在使用前、后应作检查,用后彻底清洗,以防发生中毒,致爆、起火等类事故。放过易燃、易爆物的空桶,在检查时,只能用手电照入桶口,严禁用明火去照,以防产生爆炸等事故。溅散物应及时清除与处理。
  7.化学危险品仓库应按物品性质配置必要的消防、急救设备,消防水源与通讯报警设备,且应经常检查,以防失效。放射性物品、剧毒物仓库应设防毒面具与隔离、消除或吸收毒物的设备。应建立防火、防爆、防毒安全责任制,建立安全检查制度,并切实执行。库内的电气设施与线路,建筑设施,防静电、避雷设施等,应定期检查,注意维护。
  起火时,必需根据化学品的种类合理使用灭火剂。灭火剂如若使用不当,可以反而使火势加剧(例如用水扑灭遇水致燃物或水不溶性易燃液体的起火,用二氧化碳扑灭铝粉,闪光粉等的起火)。
  8.库房应划出安全停车线,禁止一般运货汽车直接进入库房。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-14
生产、使用和贮存易燃物和易爆物的厂房、仓库等建筑物与周围建筑物之间要留有足够的防火距离。厂房和仓库要有良好的通风设备和静电消除设备,消防器材必须齐备,并严禁烟火,杜绝一切可能产生火花的因素。所有的电气设备和照明设备均应采用隔离、封闭和防爆型装备。盛装易燃物和易爆物的容器要牢固、密封,容器外要有明显的警告标志,并标有物质的名称、化学性质和注意事项。易燃物和易爆物不能跟其他物质混存,对那些相互接触容易引起燃烧或爆炸的物质,以及灭火方式不同的物质,应隔离贮存;对那些遇水或受阳光照射容易发生燃烧或爆炸的物质,不能存放在露天或高温的地方。存放易燃物和易爆物时,不能堆放得过高过密,堆与堆、堆与高之间要留有一定距离的通道。存放易燃物和易爆物的仓库,要做到人走电断,并进行经常性的防火检查,以防止自燃或爆炸。在搬运易燃物和易爆物时,要轻拿轻放,不能摔、砸或撞击,以免发生意外事故。本回答被网友采纳