推荐答案 推荐于2018-04-25
楼上的回答不准确的!如果贵公司只是做水地源热泵性能测试的话,是不需要测量焓差的,采用的是液体流量计法测量热泵性能的相关参数的。对于空气源热泵还需要建造环境模拟室用于模拟室外环境工况,也是不需要测量空气焓差的。
我们公司以前做了个空气源热泵试验室的,找的合肥泰奥机电,价格当时对比了最低,那边老板人也不错!你可以联系联系!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/v7SP4Sv4M727PqSv2P.html
其他回答
第1个回答 2017-05-11
焓差实验室在行业里一般专指测量空调空气侧制冷、制热能力的实验室,其组成设备有吸风侧环境温湿度模拟试验间,恒温恒湿空调系统,风量测量装置,进风、出风温湿度采样装置等。
热泵综合性能试验室,如果所测试的热泵的使用侧是水,不是风的话,那么是通过测量进出水温差、水流量来计算能力的。从热力学理论上来说,这也算是测量焓差,水的焓差。但行业里一般不称其为焓差实验室。
第2个回答 推荐于2017-08-23
是的,通过测试送水和回水的温差计算焓差。
PHNIX模块三联供系列机组同时具备制冷、供暖、供热水三种功能,在制冷+热水运行模式下,可实现冷凝废热的全部回收,节能效果显著,综合能效比高达7.5,配合超级模块系列,适用于酒店、医院、大学、会所等既需要制冷、供暖又需要生活热水的场所,既节约了初投资又降低了运行费用。本回答被提问者采纳