"浮球控制两台污水泵,.一用一备带手动和自动”的接线图怎么做?

如题所述

水位高~浮球开关闭合。

一、污水泵浮球怎么接线

1、污水泵浮球一般来说有三根线。

2、用万用表量一下,有一根线根据浮球的上下不同会与另外两根的其中一根相通。

3、根据浮球的上下水位来确定好上下水位就可以了。

4、再接到控制柜的相应的接线柱上就可以了。

污水泵属于离心杂质的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常用的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。

二、用一个浮球控制三相水泵接线图

1、先两两测出浮球控制三相水泵三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点; 

2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。 

与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。 设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1>R2。(主绕组功率大,电阻小) 用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。这样完成了浮球控制三相水泵线路的连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-29

以排水型工作作简要介绍:

交替工作:液位到达高位启动1号泵,液位低于低位时1号泵停止---液位再次到达高位启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---再次到达高位时1号泵工作---如此1号泵和2号泵交替循环工作。到达超高液位时2台水泵同时运行,并输出报警。

一用二备:液位到达高位启动1号泵,液位低于低位时1号泵停止---液位再次到达高位还是启动1号泵,液位低于低位时1号泵停止---再次到达高位时1号泵工作,2号泵始终处于备用状态。到达超高液位时2号泵会自动投入运行,并输出报警。

二用一备:液位到达高位启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---液位再次到达高位还是启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---再次到达高位时2号泵工作,1号泵始终处于备用状态。到达超高液位时1号泵会自动投入运行,并输出报警。

手动模式:手动状态2台水泵都不会自动运行,但故障状态会自动停止。

关于故障信号:当1号泵故障时,1号泵会自动停止工作。交替工作,一用二备,2号泵都会自动投入(运行或停止),直至1号泵恢复正常。

当2号泵故障时,2号泵会自动停止工作。交替工作,一用二备,1号泵都会投入自动(运行和停止),直至2号泵恢复正常

按钮介绍:

模式设置:  每按一次就会转换一次并自动记忆。交替工作--一用二备--二用一备--手动模式——循环转换。

启动和停止:只会在手动模式下可以使用。

报警消除:  当有报警信号输出时,点按此按钮会消除报警声音并停止报警输出。

关于接线图:

手动启动/停止 建议使用仪表外独立线路,参考第三个接线图。仪表手动模式不可作为应急状态使用。

可以使用浮球也可以使用导电式电极传感