第章 梁
第节 框架梁
、首跨钢筋计算
1、部贯通筋
部贯通筋(通筋1)度=通跨净跨+首尾端支座锚固值
2、端支座负筋
端支座负筋度:第排Ln/3+端支座锚固值;
第二排Ln/4+端支座锚固值
3、部钢筋
部钢筋度=净跨+左右支座锚固值
注意:部钢筋论排与否计算结都所我标注梁部纵筋输入排信息
三类钢筋均涉及支座锚固问题软件何实现03G101-1关于支座锚固判断呢
现我总结三类钢筋支座锚固判断问题:
支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d直锚取Max{Lae0.5Hc+5d }
钢筋端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d弯锚取Max{Lae支座宽度-保护层+15d }
钢筋间支座锚固值=Max{Lae0.5Hc+5d }
4、腰筋
构造钢筋:构造钢筋度=净跨+2×15d
抗扭钢筋:算同贯通钢筋
5、拉筋
拉筋度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d
拉筋根数:我没平输入给定拉筋布筋间距拉筋根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);给定拉筋布筋间距拉筋根数=布筋度/布筋间距
6、箍筋
箍筋度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d
箍筋根数=(加密区度/加密区间距+1)×2+(非加密区度/非加密区间距-1)+1
注意:构件扣减保护层都扣至纵筋外皮我发现拉筋箍筋每保护层处均扣掉直径值;并且我预算计算钢筋度都按照外皮计算所软件自扣掉度补充由拉筋计算增加2d箍筋计算增加8d(图所示)
7、吊筋
吊筋度=2*锚固+2*斜段度+梁宽度+2*50其框梁高度>800mm 夹角=60°
≤800mm 夹角=45°
二、间跨钢筋计算
1、间支座负筋
间支座负筋:第排Ln/3+间支座值+Ln/3;
第二排Ln/4+间支座值+Ln/4
注意:间跨两端支座负筋延伸度≥该跨净跨其钢筋度:
第排该跨净跨+(Ln/3+前间支座值)+(Ln/3+间支座值);
第二排该跨净跨+(Ln/4+前间支座值)+(Ln/4+间支座值)
其钢筋计算同首跨钢筋计算
三、尾跨钢筋计算
类似首跨钢筋计算
四、悬臂跨钢筋计算
1、主筋
软件配合03G101-1软件主要六种形式悬臂钢筋图所示
我2#、5#及6#钢筋例进行析:
2#钢筋—悬臂通筋=(通跨)净跨+梁高+梁宽度+钢筋距梁内侧50mm起弯-4保护层+钢筋斜段+层钢筋锚固入梁内+支座锚固值
5#钢筋—部排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L
6#钢筋—部钢筋=Ln--保护层+15d
2、箍筋
(1)、悬臂跨截面变截面我要同输入其端部截面尺寸与根部梁高主要影响悬臂梁截面箍筋度计算部钢筋存斜候斜段高度及部钢筋度;没发变截面情况我需截面输入其端部尺寸即
(2)、悬臂梁箍筋根数计算应减梁宽度;根据修定版03G101-166页
第二节 其梁
、非框架梁
03G101-1于非框架梁配筋简单解释与框架梁钢筋处理同处于:
1、 普通梁箍筋设置再区加密区与非加密区问题;
2、 部纵筋锚入支座需12d;
3、 部纵筋锚入支座再考虑0.5Hc+5d判断值
未尽解释请参考03G101-1说明
二、框支梁
1、框支梁支座负筋延伸度Ln/3;
2、部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
3、部纵筋第排主筋端支座锚固度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae第二排主筋锚固度≥Lae;
4、梁部筋伸至梁端部水平直锚再横向弯折15d;
5、箍筋加密范围≥0.2Ln1≥1.5hb;
7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁致
第二章 剪力墙
钢筋工程量计算剪力墙难计算构件具体体现:
1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口必须要整考虑关系;
2、剪力墙平面直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
3、剪力墙立面各种洞口;
4、墙身钢筋能单排、双排、排且能每排钢筋同;
5、墙柱各种箍筋组合;
6、连梁要区顶层与间层依据洞口位置同同计算
需要计算工程量
第节 剪力墙墙身
、剪力墙墙身水平钢筋
1、墙端暗柱
A、外侧钢筋连续通 外侧钢筋度=墙-保护层
内侧钢筋=墙-保护层+弯折
B、外侧钢筋连续通 外侧钢筋度=墙-保护层+0.65Lae
内侧钢筋度=墙-保护层+弯折

水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
2、墙端端柱
A、外侧钢筋连续通 外侧钢筋度=墙-保护层
内侧钢筋=墙净+锚固度(弯锚、直锚)
B、外侧钢筋连续通 外侧钢筋度=墙-保护层+0.65Lae
内侧钢筋度=墙净+锚固度(弯锚、直锚)
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
注意:剪力墙存排垂直筋水平钢筋其间水平钢筋拐角处锚固措施同该墙内侧水平筋锚固构造

3、剪力墙墙身洞口
剪力墙墙身洞口墙身水平筋洞口左右两边截断别向弯折15d
二、剪力墙墙身竖向钢筋
1、首层墙身纵筋度=基础插筋+首层层高+伸入层搭接度
2、间层墙身纵筋度=本层层高+伸入层搭接度
3、顶层墙身纵筋度=层净高+顶层锚固度
墙身竖向钢筋根数=墙净/间距+1(墙身竖向钢筋暗柱、端柱边50mm始布置)

间层 变截面 间层 变截面

顶层 内墙 顶层 外墙
4、剪力墙墙身洞口墙身竖向筋洞口两边截断别横向弯折15d
三、墙身拉筋
1、度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩度=11.9+2*D)
2、根数=墙净面积/拉筋布置面积
注:墙净面积指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;
拉筋面筋面积指其横向间距×竖向间距
例:(8000*3840)/(600*600)
第二节 剪力墙墙柱
、纵筋
1、首层墙柱纵筋度=基础插筋+首层层高+伸入层搭接度
2、间层墙柱纵筋度=本层层高+伸入层搭接度
3、顶层墙柱纵筋度=层净高+顶层锚固度
注意:端柱顶层锚固要区边、、角柱要区外侧钢筋内侧钢筋端柱看作框架柱所其锚固同框架柱相同
二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算
第三节 剪力墙墙梁
、连梁
1、受力主筋
顶层连梁主筋度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae
间层连梁纵筋度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae
2、箍筋
顶层连梁纵筋度范围内均布置箍筋 即N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)
间层连梁洞口范围内布置箍筋洞口两边再各加根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(间层)
二、暗梁
1、主筋度=暗梁净+锚固
2、箍筋
第三章 柱
KZ钢筋构造连接
第章 基础层
、柱主筋
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入层钢筋度+Max{10D,200mm}
二、基础内箍筋
基础内箍筋作用仅起稳固作用说防止钢筋浇注受挠般按2根进行计算(软件按三根)
第二章 间层
、柱纵筋
1、 KZ间层纵向钢筋=层高-前层伸面高度+层伸楼面高度
二、柱箍筋
1、KZ间层箍筋根数=N加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
03G101-1关于柱箍筋加密区规定
1)首层柱箍筋加密区三别:部箍筋加密区度取Hn/3;部取Max{500柱边尺寸Hn/6};梁节点范围内加密;该柱采用绑扎搭接搭接范围内同需要加密
2)首层柱箍筋别:、部箍筋加密区度均取Max{500柱边尺寸Hn/6};梁节点范围内加密;该柱采用绑扎搭接搭接范围内同需要加密
第三节 顶层
顶层KZ其所处位置同角柱、边柱柱各种柱纵筋顶层锚固各相同(参看03G101-1第37、38页)
、角柱
角柱顶层纵筋度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值角柱顶层钢筋锚固值何考虑呢
弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
a、内侧钢筋锚固度 直锚(≧Lae):梁高-保护层

≧1.5Lae
b、外侧钢筋锚固度 柱顶部第层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d
柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层
注意:GGJ V8.1内侧钢筋锚固度 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae):梁高-保护层
外侧钢筋锚固度=Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层}
二、边柱
边柱顶层纵筋度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值边柱顶层钢筋锚固值何考虑呢
边柱顶层纵筋锚固内侧钢筋锚固外侧钢筋锚固:
a、内侧钢筋锚固度 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae):梁高-保护层
b、外侧钢筋锚固度:≧1.5Lae
注意:GGJ V8.1内侧钢筋锚固度 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae):梁高-保护层
外侧钢筋锚固度=Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层}
三、柱
柱顶层纵筋度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值柱顶层钢筋锚固值何考虑呢
柱顶层纵筋锚固度 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae):梁高-保护层
注意:GGJ V8.1处理同
第四章 板
实际工程我知道板预制板现浇板主要析现浇板布筋情况
板筋主要:受力筋 (单向或双向单层或双层)、支座负筋 、布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋支撑层)
、受力筋
软件受力筋度依据轴网计算
受力筋度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(Ⅰ级筋)
根数=(轴线度-扣减值)/布筋间距+1
二、负筋及布筋
负筋度=负筋度+左弯折+右弯折
负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
布筋度=负筋布置范围度-负筋扣减值
负筋布筋根数=负筋输入界面负筋度/布筋间距+1
三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋支撑层)
根据实际情况直接计算钢筋度、根数即软件利用直接输入输入计算
第五章 见问题
钢筋计算135o弯钩我软件计算11.9d
我软件箍筋计算取11.9D实际弯钩加量度差值结我知道弯钩平直段度10D量度差值应该1.9D面我推导1.9D量度差值历:
按照外皮计算结1000+300;按照线计算:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,D取规范规定半径2.5d用面式减前面式结:1.87d≈1.9d
梁现两种吊筋何处理
吊筋信息输入框用/两种同吊筋连接起放吊筋输入框2B22/2B25面梁宽度按照与吊筋应输入进250/300(2B22应250梁宽;2B25应300梁宽)
梁间支座两侧钢筋同软件何处理
梁间支座两侧钢筋同我软件直接输入前跨右支座负筋跨左支座负筋钢筋软件计算原则支座两侧钢筋相同则通;同则进行锚固;判断原则输入格式相同则通同则锚固右支座负筋5B22跨左支座负筋5B22+2B20则5根22钢筋通支座2根20锚固支座
梁变截面软件何处理
软件梁变截面情况两种:
1、高差>1/6梁高论两侧格式否相同两侧钢筋全部按锚固进行计算弯折度15d+高差
2、高差<1/6梁高按支座两侧钢筋同判断条件进行处理
框架柱混凝土强度等级发变化我何处理柱纵筋
框架柱混凝土强度等级发变化柱纵筋处理两种情况:
1、若柱纵筋采用电渣压力焊则按柱顶层混凝土强度等级设置;
2、若柱纵筋采用绑扎搭接例1~2层C453~10层C35则柱要建立两构件:C453层3层输入构件截面尺寸及层高目让2层作顶层计算锚固;另构件建立1~10层1~2层输入构件截面尺寸及层高钢筋信息自3层始输入解决问题 箍筋计算按照净跨算
梁支座计算箍筋
计算通钢(贯通筋)候梁端柱端墙钢筋需要锚固
锚固度与支座宽度关系两端定度相等
箍筋计算按照净跨-50*2计算
间柱扣柱,计算同条
结构各类构件连接关系问题谁谁支座问题
基础柱、墙支座柱梁支座梁板支座、梁主梁支座
纵向钢筋锚入支座;横向钢筋(箍筋)进支座进入支座构造要求受力要求柱、墙进入支座插筋箍筋起箍筋作用起稳定作用要框箍行真面柱起箍筋作用需要隔拉梁进入支座纵筋进入连梁顶层要求箍筋进入支座顶层连梁部受力筋表皮锚固靠要靠箍筋约束住崩
梁箍筋计算度每跨净跨减100MM说梁箍筋柱边50MM始布置柱布置梁箍筋柱箍筋必须布置且加密; 点抗震设计规范明确规定;
梁钢筋锚固问题与 梁部存存支座 关与支座究竟 柱墙或者其主梁 关;
梁钢筋支座内锚固度问题与梁类型(框架梁\梁)支座类型(边支座\支座)关;
框架梁边支座锚固度0.4倍LAE(LAE锚固度)+弯钩15D(D钢筋直径);边支座宽度本身于钢筋倍锚固度框架梁钢筋则必弯钩进行直锚直锚度必须于倍锚固度;框架梁底筋支座锚固度倍LAE面部通筋跨1/3区域内连接(冷接或焊接或机械连接)须满足连接度规范;
梁边支座锚固度直段12D+弯钩15D支座锚固度12D; 记住框架梁与梁区别;
关于梁架立筋\构造腰筋\抗扭腰筋连接度般容易错问题:梁架立筋构造腰筋连接度论梁律15D抗扭腰筋式同梁主筋遵守受力主筋连接规范;
主梁箍筋加密度问题般知道梁高1.5倍识误.实际级抗震结构主梁箍筋加密度梁高2.0倍二三四级抗震结构才梁高1.5倍.


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考