电线杆接变压器咋接的?

如题所述

电线杆接变压器咋接的?

目前变压器常用的接线方式有Y和D两种,配电变压器也采用Z接线方式。Y型连接的优点:高压绕组最经济;有一个中点可用;允许直接接地或通过阻抗接地;允许降低中点的绝缘水平;抽头可以设在每相的中点,分接开关也可以位于中点;允许单相负载,中点可以载流。D接线优点:大电流低压绕组最经济;当与Y形连接绕组一起使用时,零序阻抗值可以降低。Z型接线的优点:中点允许带负荷电流,零序阻抗低;可作为接地变压器,形成人工中性点;可以减少系统中的电压不平衡;可作为雷电地区配电变压器的一种接线方式。以上是单连接的优势。一般来说,变压器至少有两个绕组,因此有几种连接组合。

YN和OYN零序电流会在绕组之间进行转换,即高压和低压绕组都有零序电流,可以进行安匝平衡,实现变压器的低零序阻抗。对于系统变压器,必须有一个D连接的平衡绕组与此连接一起使用。

y和Yyn在有中点的绕组中有零序电流,而另一个没有中点的绕组没有这种电流,所以零序电流不能做到安匝平衡。因此,对于铁芯来说,存在一个零序励磁电流,它受零序励磁阻抗控制。根据磁路设计,该零序励磁阻抗可以更大。相对地电压的对称性将受到影响,中点将会偏移。因此,这种连接方式不能用于三相五柱式铁芯、单相组成的三相组或三相壳式铁芯。

YNd、Dyn、YYYD或YNy+d +d表示该绕组仅用作无负载连接的平衡绕组。d表示该绕组既可用作平衡绕组,也可用作负载。中性点不接地的绕组中有零序电流时,在转角绕组中有环流来补偿这个电流。零序阻抗非常低,约等于绕组间的正序短路阻抗。

曲折接线的绕组中Yzn或ZNy的零序电流会在每个芯柱上的两个线圈中产生安匝平衡,具有较低的零序阻抗值。能否采用不同连接方式的组合,与核心结构有关。常用的铁心有:单相铁心、三相三柱、三相五柱、三相壳型、三相七柱壳型等。YYYN和YYYN不能用于连接单相铁心的三相变压器、三相五柱式变压器和各种壳式铁心三相变压器。三相三柱式铁心变压器可采用YYYN和YYYN连接。正、负序磁通分量可以在铁芯中形成回路,而零序磁通通过外部空间形成从磁轭到磁轭的回路,所以磁阻很高。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-19
目前变压器的常用接法有Y与D两种,配电变压器也有采用Z接法的。 Y接法的优点: 对高压绕组而言最经济; 可有中点可以利用; 允许直接接地或通过阻抗接地; 允许降低中点的绝缘水平; 可在每相中点处设分接头,分接开关也可位于中点处; 允许接单相负载,中点可载流。 D接法的优点: 对大电流低压绕组而言最经济; 与Y接绕组配合使用时可以降低零序阻抗值。 Z接法的优点: 允许中点载流的负载且有较低的零序阻抗; 可用作接地变压器的接法形成人工中点; 可降低系统中电压不平衡; 可作多雷地区使用配电变压器的一种接法。 以上是单一接法的优点,一般变压器至少有两个绕组,因此变压器有几种接法的组合。
YNyn和OYN 零序电流会在绕组间转换,即高压与低压绕组都有零序电流,且能安匝平衡以达到变压器有低的零序阻抗,对系统变压器而言,必须有D接平衡绕组与此接法一并采用。
YNy和Yyn 有中点引出的绕组中有零序电流,但在另一无中点引出的绕组无此电流,故零序电流不能安匝平衡,故对铁心而言,有一个激磁零序电流,它受零序激磁阻抗控制,根据磁路的设计,这一零序激磁阻抗可以较大。相对地电压的对称会受到影响,中点会偏移,因此,这种接法不能用于三相五柱铁心、单相组成的三相组或三相壳式铁心
YNd,Dyn,YNyd或YNy+d +d表示此绕组仅作平衡绕组用而不接负载。d表示此绕组既作平衡绕组又可接负载。 在有中点引出的绕组中有零序电流时,在角接绕组有补偿此电流的循环电流。零序阻抗是很低的,约等于绕组间正序短路阻抗。
Yzn或ZNy 在曲折接法绕组中的零序电流会在每个铁心柱上两个线圈中作安匝平衡,且有低的零序阻抗值。 不同接法的组合能否采用与铁心结构有关,常用的铁心有:单相铁心、三相三柱、三相五柱、三相壳式、三相七柱壳式等。 对单相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与各种壳式铁心三相变压器都不能采用Yyn、YNyn接法。 三相三柱铁心变压器可以采用Yyn、YNyn接法。正序和负序磁通分量在铁心中可成回络,而零序磁通从轭到轭通过外部空间形成回络,磁阻很高。
第2个回答  2020-10-19
电线杆接变压器咋接的?电线杆上应该是四根电线,或者是四芯电缆。其中有三根是火线,一根是零线。火线与火线之间的电压是380V,火线与零线之间的电压是220V。所以三根火线中的其中一根和一根零线,总共2根线引到了用户家。在变压器端,这种接法是星型接法。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。[1]
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。[1]
中文名
变压器
外文名
Transformer
作用
电压变换、电流变换、阻抗变换[1]
组成
初级线圈、次级线圈和铁芯[1]
分类
配电变压器、电力变压器、全密封变压器等[1]
快速
导航
变压器的组成变压器的材料变压器的分类变压器制造技术变压器的故障原因变压器故障检测技术变压器节能措施
变压器的原理
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势。此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应变换电压、电流和阻抗的器件。[1]
第3个回答  2020-10-19
使用现状
使用背景
电力系统中的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器低压侧一般为三角形接法,没有可以接地的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,电力系统可以持续对用户供电1到2小时,并且电容电流比较小(小于10A),不会引起间歇性电弧,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。但随着城市电网的不断扩大及电缆出线的不断增多,系统对地电容电流急剧增加,单相接地后流经故障点的电容电流较大(超过10A)[2]。电弧不易熄灭、容易激发铁磁谐振过电压及产生间隙性弧光接地过电压,可能导致绝缘损坏,使线路跳闸,事故扩大,具体为:
1.单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。
2.由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。
3.产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。
为了减小单相接地故障时的对地电容电流,需要在变压器中性点装设消弧线圈等补偿装置,因此需人为建立一个中性点,以便在中性点接入消弧线圈,减小接地短路断路电流,提高系统供电可靠性[3][4][5]。
国内外使用现状
我国的接地变压器通常采用 Z 型接线(或称曲折型接线),为节省投资和变电所空间,通常在接地变压器上增加第三绕组,替代所用变压器,为变电所所用设备供电。根据我国《电抗器》国家标准规定,接地变压器的接地方式可分为直接接地;通过电抗器、电阻及消弧线圈接地。直接接地在我国还没有使用,但己有电力研究部门开始这方面的探讨。
国外的接地变压器通常采用或 Z 型连接,用于 10kV 不接地系统,构成了配电网的接地保护,当系统发生接地故障时,接地变压器对正序、负序电流呈现高阻抗性,对零序电流呈现低阻抗性,使接地保护可靠动作[本回答被网友采纳
第4个回答  2020-10-19
1、取决于电线杆上的电压等级需要和使用的电压等级是否相同,相同就不用变压器,不同就必须要变压器。

2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。