电线杆接变压器咋接的?
目前变压器常用的接线方式有Y和D两种,配电变压器也采用Z接线方式。Y型连接的优点:高压绕组最经济;有一个中点可用;允许直接接地或通过阻抗接地;允许降低中点的绝缘水平;抽头可以设在每相的中点,分接开关也可以位于中点;允许单相负载,中点可以载流。D接线优点:大电流低压绕组最经济;当与Y形连接绕组一起使用时,零序阻抗值可以降低。Z型接线的优点:中点允许带负荷电流,零序阻抗低;可作为接地变压器,形成人工中性点;可以减少系统中的电压不平衡;可作为雷电地区配电变压器的一种接线方式。以上是单连接的优势。一般来说,变压器至少有两个绕组,因此有几种连接组合。
YN和OYN零序电流会在绕组之间进行转换,即高压和低压绕组都有零序电流,可以进行安匝平衡,实现变压器的低零序阻抗。对于系统变压器,必须有一个D连接的平衡绕组与此连接一起使用。
y和Yyn在有中点的绕组中有零序电流,而另一个没有中点的绕组没有这种电流,所以零序电流不能做到安匝平衡。因此,对于铁芯来说,存在一个零序励磁电流,它受零序励磁阻抗控制。根据磁路设计,该零序励磁阻抗可以更大。相对地电压的对称性将受到影响,中点将会偏移。因此,这种连接方式不能用于三相五柱式铁芯、单相组成的三相组或三相壳式铁芯。
YNd、Dyn、YYYD或YNy+d +d表示该绕组仅用作无负载连接的平衡绕组。d表示该绕组既可用作平衡绕组,也可用作负载。中性点不接地的绕组中有零序电流时,在转角绕组中有环流来补偿这个电流。零序阻抗非常低,约等于绕组间的正序短路阻抗。
曲折接线的绕组中Yzn或ZNy的零序电流会在每个芯柱上的两个线圈中产生安匝平衡,具有较低的零序阻抗值。能否采用不同连接方式的组合,与核心结构有关。常用的铁心有:单相铁心、三相三柱、三相五柱、三相壳型、三相七柱壳型等。YYYN和YYYN不能用于连接单相铁心的三相变压器、三相五柱式变压器和各种壳式铁心三相变压器。三相三柱式铁心变压器可采用YYYN和YYYN连接。正、负序磁通分量可以在铁芯中形成回路,而零序磁通通过外部空间形成从磁轭到磁轭的回路,所以磁阻很高。