柱子钢筋没有插入条形基础地梁里面怎么办有危险吗,谢谢

如题所述

很危险!!!钢筋混凝土柱子在偏心荷载,风荷载或地震作用下会在截面的某些部分产生拉力,这个拉力主要由钢筋承担。钢筋底部未按规范要求进行锚固的话,钢筋就无法承受相应的拉力,当这些荷载出现的时候,极有可能造成柱子的破坏,进而形象整个结构的安全。尤其是在地震烈度较高的地区。建议咨询专业人士。补救措施还是有的,但要根据现场具体情况来定。追问

地梁到室内地面有1米,意思就是柱子在室内地面下有1米,可以吗谢谢

追答

具体可以看国家标准图集16G101-3。有一个初步的想法,就是在地坪下用一个大的混凝土块包裹柱子,形成类似独立柱基,争取把锚固长度能算够。

目前钢筋锚固长度的计算是从基础梁顶面开始往下算,外包大块混凝土后,就可以从外包的混凝土基础顶面开始往下算了。

追问

谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-30
柱子钢筋没有插入条形基础梁里面,则柱子成了无根之柱——这样在水平荷载(风荷载、地震力、吊车制动荷载等)作用下,柱子受拉时会被拔起,造成结构倒塌!
解决办法是将柱子纵向钢筋通过植筋或重新埋入等办法与基础连成整体。
希望能帮到你。