一台1000KVA变压器到低压配电柜长度12米用双185平方铜导线做连接母线可以吗?

如题所述

最小要用双300平方,最好用800平方以上的。邻近的厂1000KVA 的变压器,厂里总功率800KW,用的是双300铝导线,正常使用.这主要要看你工厂的负荷性质而定,你的间歇式设备多,就可以用,长期运行且重载设备就不够用。这个是不可以用功率比的。主要取决于负荷工作性质。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-15
用双185平方铜导线做连接母线可以吗?

答复:不可以,载流量不够。

1000KVA变压器低压出线应选取:
电缆:YJV—3x4(1x240)+2x(1x240);
铜母线:3(125X10)+1(80X8)。
数据来自:国标图集04DX101-1 《建筑电气常用数据》。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-02-15
要用4根185平方的铜电缆线才可以,185平方的铜芯线约能满足250KW的设备容量。请用户谨慎选择。追问

邻近的厂1000KVA 的变压器,厂里总功率800KW,用的是双300铝导线,正常使用,双185铜导线应该比得上双300铝导线的载流量吧?

第3个回答  2014-02-16
如果满负荷运行,每相需用BV 250mm2*3C的电线,中线用一根BV 250mm2的电线