总电闸分设两根线一根有分闸~为什么一合分闸总闸就跳闸

如题所述

采用通常维修原则由简到繁由易到难原则进行排查。可能有以下原因:
1、你在楼下使用的电器漏电。这个按照你的说法已经不大可能,但这个最简单,只要把这个在楼下使用跳闸的电器拿到其他地方的插座开电运行,如果OK,就完全证明是楼下插座以及电线问题。
为了缩小故障范围,你必须把连接楼下这个插座的如电源排插去掉,如果用于延长的电源排插去掉,还有此故障,就进行下面的判断。
2、如果这个插座是三孔插座,就有可能插座的地线与零线接反。注意火线与零线接反不会跳闸,只有零线与地线接反才会跳闸。空气开关的原理是,一般的电器是外壳接地,当电器漏电,电器外壳带电,这个漏电电流,通过插座地线传输到空开的地线感应端,空开检测到地线有电流流过马上跳闸。
这两根线容易混淆的原因是,零线与火线都是没有电的,不好判断。因为零线与地线的颜色都是冷色线,电工在接线的时候很容易把颜色搞混。即使有这个怀疑,普通的电工也无从下手检查。
你可以用一个小电灯,只用两根线,一根接火线,一根接地线,如果电灯亮却没有跳闸。就证明地线零线接反。
3、电器插头插入时候,让火线与零线碰线短路。你可以把差座的上盖去掉,然后插入电器插头,观察是否有时火线零线短路的地方。
其实你可以换一个插座试一试,如果故障依旧,就是零线地线接反。如果按照方法二检修,并没有电灯亮,就有可能是零线与地线短路了,而短路不再你的插座上,而是墙壁内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-08
问题来自你的楼下的那个插座,采用通常维修原则由简到繁由易到难原则进行排查。可能有以下原因:
第2个回答  2015-06-03
有可能是接线时搞混了,合分闸时造成了火线和零线短路