消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块来启动消防泵
是否需要先用个输入模块,当流量超了后给输入模块信号,然后报警主机把信号给输入输出模块来启动消防泵,如果不是这个思路该是咋样?
高位水箱流量开关和低压压力开关是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。消防高位水箱的流量开关要接模块,需要设置输入输出模块,和压力开关直接启动水泵一样的设置,都是直接启动水泵和反馈的。
任何一个消防水泵后面都应该有一个控制柜流量开关输出有继电器 模拟量信号 电子式的需要供电机械式的不需要 干接点信号就可以基尔中国,高位水箱流量开关和低压压力开关是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。
扩展资料
消防水规范GB50974-2014中,提到消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。 这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋出水管。
根据4.3.9第2款的条文说明设置水位的目的是保证水池不因放空,或各种因素漏水而造成有效水源不足;所以最高报警水位应不高于溢流水位且不应低于最高有效水位,而最低报警水位须在水池泄露等情况下及时报警通知,以防水池有效水源太少而造成事故,所以不宜设置得太低。
参考资料来源:百度百科—消防模块
消防流量开关安装在高位水箱出水管总管上,消防管道直径一般为DN50-DN300,铸铁镀锌管道,消防水箱出水管上设置流量开关。高位消防水箱出水管上的流量开关,当有水流通过的时候开关及时闭合,触发报警并启动消防泵。
流量开关启动消防泵是用在消火栓系统中的,不用在喷淋系统中。流量开关动作后30S启泵,并不是有的人想象的一动作就立即启动消防泵。消火栓出水后流量开关应动作。
系统没有稳压泵时用流量开关直接启泵,系统有稳压泵时,流量开关只做报警功能,启泵事情由出水干管上的压力开关完成。消火栓按钮不直接启泵,在湿式消火栓系统中起报警作用,在干式消火栓系统中起报警和启动干式消火栓系统的快速启闭装置。
高位消防水箱使用注意事项
当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
高位消防水箱的设置位置,对于露天设置的高位消防水箱,因可触及的人员较多,为此提出了阀门和人孔的安全措施,通常应采用阀门箱和人孔锁等措施。
严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。
以上内容参考 百度百科-高位消防水箱
本回答被网友采纳