功率因数出现负数是啥原因

如题所述

这往往是因为补偿过度。就是电感性负载减少的时候,没有及时减少补偿电容造成的。

电阻应变式压力传感器在压力的作用下电压值显示为负值

1)估计你说的传感器本身是带变送器的,它的电源是双电源(正负)供电,如果正电源没接好,就会出现输出只是负值;

2)如果外加压力正常,那有可能你的压力传感器安装有问题; 

3)如果传感器和变送器是分开的,请你把变送器放在离传感器尽可能近的地方...

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-23
  这往往是因为补偿过度。就是电感性负载减少的时候,没有及时减少补偿电容造成的。
  工业负载大多是电感性的,使得电流滞后于电压,形成无功功率,因此功率因数降低。而电容的特性恰恰是是电流超前于电压,可以补偿电感负载造成的功率因数。当电容的电流等于电感的电流时,功率因数等于1。如果补偿电容投入过多反而会使电网的总电流反超前于电压,形成电容性无功功率,这时功率因数出现负数。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-01-14
作负功啊,笨