  1、逐步卸去500kw发电机负载,并将电气开关全部放在停机位置上,各调节旋钮应复原至停机是的相应位置。
  2、卸载后逐步降低柴油机转速至600r/min,并按柴油发电机组使用说明的要求停机。
  3、带有发电机投励开关的机组,卸载后应先将投励开关打到断开位置,然后再降低机组的转速。
  4、当环境温度低于5℃时,停机后应将水箱、水泵及柴油机冷却系统中的积水全部放净,防止冰冻。冷却水中添加防冻液不受此限。当环境温度低于机油凝点时,亦应将机油放干净。
  5、清洁整机,并做好下一次起动工作的准备。