请问,灌注桩的混凝土灌入深度怎么计算?

如题所述

一,导管初始的长度为料斗下口接管处到桩底减(0.5~0.8米),计算埋管深度可以画了个导管立面图,立面图中,上口标高为接管处的标高(倒混凝土时的标高),下口标高为接管处标高-管子总长,画时,要按逆管子的顺序画,即上面的管子画在下面。如从上而下的管节是1米+3米+6米+6米+6米,则画成从上而下6米+6米+6米+3米+1米,
二,首灌混凝土入孔后,导管应埋入混凝土中不少于0.5米,有的规范规定还大一些。
以后每灌入混凝土后,测量混凝土液面到接管子口处的距离L(用测绳等),可在上述的图上画上混凝土的位置,从图上即可读出导管此时的埋深。计算试子是:埋深=管子总长-混凝土液面到管子口处的距离L。导管埋深太多了,就要折去一节管子。选折去的是最上面的一节,如上述说的1米节,因图是反向画的。所以在图上就勾去最下面一个1米节(呵呵。知道为什么要反向画了吧。)同样,混凝土倒入后,测量混凝土液面到接管子口的距离L,可在图上画上混凝土的位置,从图上即可读出导管此时的埋深。。。。。
不知你明了不?
不明HI.明了请点击采纳。我同样需要您的支持。谢谢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考