建筑电气知识:什么是感应电压怎样防

如题所述

电力系统的输电线路和电气设备工作时,由于电流不断变化,会在其周围产生变化的磁场,变化的磁场遇到导 体,会感应出电势,这种产生电动势的过程叫电磁感应。电磁感应和静电感应在靠近电力线路和电气设备附近导体上产生的电 压称为感应电压。
感应电压在形成导电回路时会对人员造成伤害;未形成导电回路,则存在安全隐患。感应电压应该限制在一定范围内。
正常运行中的电气设备和 装置,由于电磁感应和静电感应 的作用,会在附近的停电设备上 感应出一定的电位。当人体触及时,由于感应电压大小的不同也 会对人体造成—定的伤害,有时甚至造成触电死亡。在电气设备 上工作和老百姓的日常生活中, 感应电压电击事故屡有发生。
感应电压的大小与哪些因素有关:
停电设备、线路以及其它导 体与正在运行的高压输电线路、 设备距离越远,感应电压越低。 因为高压输电线路与设备运行时,在其周围导体上产生感应电 压,是因为导线周围存在着变化 的磁场和电场。磁场强度的大小 与导线输送电流的大小有关,电 流越大,磁场越强,与输电线路电压无关。电场强度的大小与输 电导线的电压成正比。其电压等 级越高,对周围产生的静电感应 越强,即交变电磁场辐射越强。 随着停电设备、线路以及其它导 体与正在运行的高压输电线路、 设备距离的加大,电场和磁场很 快减小,感应电压自然降低。
在停电线路与设备上产生 的感应电压,具有隐蔽性、欺骗 性和危险性。因此,感应电压电 击,伤、亡事故经常发生,严重 威胁人身安全,应引起相关人员 的高度重视,可采用以下措施, 预防感应电压电击的危害。
(1)电力设计部门在设计时 应充分考虑高压电气设备、输电 线路电磁辐射对人们的生产、生 活的影响。要使高压输电线路尽 量避开居民区、工厂、企业事业 单位和村庄。
(2)对110kV及以上高压输 电线路在设计时要相间换位,以 改善三相对地电容平衡。
(3)居民不要在高压设备 区、高压输电线附近建筑民房, 要尽量远离高压输变电设备。在高压输电线路下建塑料大棚,棚内若用导电材料,一定可靠接 地。当然,最好不建在高压线下边。
(4)尽量减少在高压设备区 的逗留时间。对长期在高压设备 区工作的人员要采取局部防护措施,如采取将停电的设备接地,限制工作时间等手段,以降低产 生感应电压电击的几率。
(5)设计输电线路高度,要 符合国家标准。应使可能发生的 感应电压电击控制到能允许的程度。例如,要求输电线路附近的汽车或其他金属物体的最大感应 电流不超过5mA。
(6)据实际检测,高压输电 线路下边,在恶劣天气(雷、暴 雨、雪、大风等)对地场强是晴 朗无风天气对地电场强度的100 倍;磁场辐射高2倍。因此,恶劣 天气,更应远离高压线与高压设备。
(7)正确试电。非电工作业 人员,接触停电的设备线路前, 按以下方法测试是否带电,只要 用手指的背面轻轻接触,如果设 备线路有感应电压,手会反弹回 来,这时千万不能用手指正面接 触,因为如果有感应电,人的正 常反应是收缩,就会一把抓住有 感应电压的设备、线路,而无法 逃脱了。
(8)钓鱼时避免靠近高压线 路和设备,以防感应电压伤人。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考