380v三相5线27kw冷水机选用多大的铜电缆合适(距电柜大约60米)
不知道怎样估算载流量,怕选小了,另外4*16+1*+10是什么类型的电缆
另外加一380v三相水泵电机2.2kw用多粗的电线?是不是还是5线的
举报该问题
推荐答案 2015-09-01
电流:27000/380x1.732*0.9 约等45A
1MM电缆安全截流量约4A
取大一级需要用16MM的线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考