回弹法的概念,测区、测点选取要求,回弹值需考虑的修正因素,回弹法中各种测量数据的处理方法?

如题所述

回弹仪弹击混泥土表面,由仪器重锤回弹能量的变化,反应混泥土的弹性和塑性性质,称为回弹法;测区数目应不少于10个,每个测区的大小宜为0.04m2能容纳16个回弹测点为宜,两个相邻测区的间距应控制在2m以内,而测区宜选在使回弹仪处于水平方向检测的混泥土浇筑侧面。测点宜在测区内均匀分布,同一测点只允许弹击一次,测点不应在气孔或外露石子上,相邻两个测点的净距一般不小于20mm;需考虑的因素:进行钻心修正或利用同条件养护立方体试块的抗压强度进行修正;1.当回弹仪水平方向测试砼浇筑侧面时,应从测区的16个回弹值中分别剔除3 个最大值和3个最小值,然后将余下的10个回弹值计算其平均回弹值:Rm = ΣRi/10,Rm——测区平均回弹值,精确至0.1; Ri ——第i个测点的回弹值。2.回弹仪非水平方向检测砼浇筑侧面时,应进行修正 Rm = Rmα+Raα ,Rmα——回弹仪轴线与水平线间成a角测试时测区的平均回弹值,精确至0.1 ,Raα——非水平状态检测时回弹值修正值,按JGJ/T23-2001标准附录C计算, 精确至0.1,3.回弹仪水平方向检测砼浇筑顶面或底面时,应进行修正 Rm = Rmt+Rat,Rm = Rmb+Rab,Rmt、Rmb——水平方向测试混凝土浇筑顶面(底面)时的测区平均回弹值,计算至0.1,Rat、Rab——浇筑顶面(底面)的回弹值修正值,采用JGJ/T23-92标准附录表D计算,精确至0.1 ,4.碳化深度值计算 ML=(L1+L2+L3)/3,L1、L2、L3——分别是3次测量的碳化深度值 ,计算值按“二五”进位法,精确至0.5mm,如果计算值大于6mm则按6mm计算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考