三菱PLC模拟量问题

书上说FX2N-4AD中说12位模拟量输入在满量程的数字量转换值是4000,而后又说4个模拟量输入信号,最大分辨率为12位,转换后的数字量范围是-2048-2047,输入信号有3中可选量程,-10—10V,4-20mA, -20—20mA。转换后的预设值分别是 -2000-2000,0-1000,-1000-1000。 之后又给例子: 量程为0-5MPa的压力表,输出信号为4-20mA,选择 FX2N-4AD的量程为4-20mA,转换后的数字量为0-4000, (问题1:前面不是说4-20mA对应 0-1000的数字量吗,怎么又变成0-4000了) 若压力输出为4MPa为高压预警,那么对应的数字量为3200, (问题2:3200数字量不是超出了4-20mA,对应的量程为0-1000吗) 假如不考虑数字量超出,那么 FROM KO K5 D0 K1 :为把通道1里:读取的平均值数字量写到PLC的D0中 . . . CMP K3200 DO MO :为DO中读取的数字量超过3200时 M1置位,M1为预警指示 (问题3:比较预警时,直接用读到的数字量,如3200去比较吗?)

第1个回答  2021-02-02

电工学三菱PLC模拟量,FX2N-2AD模拟量模块,2端电压电流输入

第2个回答  2020-02-18
简单点
说吧,问题1:
4-20mA
怎么又变成0-4000——满量程就是这样的,
模拟量
的最小值对应0,最大值对应数字量的最大值。
你是刚学PLC的吧,矩形PLC也适合入门,编程软件还可以在线仿真。本回答被网友采纳