1、20层剪力墙结构,层高3.1m。8度抗震烈度,设计基本地震加速度0.30g,设计地震分组为第一组,I类场地。
2、C35混凝土,HRB400钢筋(墙肢端部竖向筋和分布筋、连梁抗弯钢筋、墙肢端部箍筋),HRB335钢筋(连梁箍筋),ξb=0.53。
3、墙肢1内力:
1) 重力荷载代表值作用下底截面的轴压力:N=7825KN;
2) 最不利组合内力组:
① M=5286kN.m; N=—667kN, V=310kN.
② M=5286kN.m; N=—11254kN, V=310kN.
要求:
1、计算落地剪力墙墙肢1配筋,画配筋图(内力组合①为必算,内力组合②为选算,以上两组内力,以配筋大的为准画配筋图)。