1、20层剪力墙结构,层高3.1m。8度抗震烈度,设计基本地震加速度0.30g,设计地震分组为第一组

1、20层剪力墙结构,层高3.1m。8度抗震烈度,设计基本地震加速度0.30g,设计地震分组为第一组,I类场地。
2、C35混凝土,HRB400钢筋(墙肢端部竖向筋和分布筋、连梁抗弯钢筋、墙肢端部箍筋),HRB335钢筋(连梁箍筋),ξb=0.53。
3、墙肢1内力:
1) 重力荷载代表值作用下底截面的轴压力:N=7825KN;
2) 最不利组合内力组:
① M=5286kN.m; N=—667kN, V=310kN.
② M=5286kN.m; N=—11254kN, V=310kN.

要求:
1、计算落地剪力墙墙肢1配筋,画配筋图(内力组合①为必算,内力组合②为选算,以上两组内力,以配筋大的为准画配筋图)。
2、计算连梁配筋,画配筋图。

没有办法回答。原因:
1、不知道题目说的“连梁抗弯钢筋、墙肢端部箍筋”什么意思?连梁不是抗弯的,连梁是抗剪的,相对界限受压区高度ξb对连梁有何用处?只有边缘构件有箍筋,这个箍筋不分端部中部是一样的密,没有加密区的概念;也没有墙肢端部箍筋的说法;
2、重力荷载代表值作用下底截面的轴压力是控制墙肢截面尺寸及混凝土等级的决定因素,必须满足抗规要求的轴压比;

3、提供两张一抹漆黑的图片,什么没有,是何意?
4、承受拉力是约束边缘构件的纵向筋,而不能简单叫做“计算落地剪力墙墙肢1配筋
”,应指明是什么约束边缘构件的纵向筋!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考