11问答网
所有问题
您好,请问pkpm里看一榀框架的恒载简图,为什么搭有次梁的主梁上板荷载不按三角形传递而是折算为均布?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-10
有两种可能:
①可能是单向板,或者在pmcad建模时有人工修改了板块力的传递路径,改成了对边传递
②会不会是你看错了呢,把梁上输入的均布荷载看成板传来的荷载呢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/vP28q77FM274qMMq7S.html
相似回答
PKPM
次梁
楼板传导
荷载
方式
答:
当次梁按次梁输入时,次梁无法分隔主梁所围成的房间,形成更小的房间。因此对于建模中楼梯间板厚应为O以及其他的板厚修改,则不能通过修改板厚来实现。(2)次
梁上荷载
输入问题 对于存在多级
次梁的
结构,建模时,若次梁均按次梁输入,在
PKPM
主菜单3楼面荷载传导计算中,有些次梁段无法输入次梁荷载...