单层钢结构厂房屋面梁标高和吊车梁侧向弯曲怎么控制

现在情况是不允许割孔,柱子无法落在轴线上怎么调整,具体测量方法

屋面梁标高跟几个因素有关,柱头处的标高,基本上由柱子底板的的标高控制,跟柱子长度偏差也有一定的关系,一般是通过预埋螺栓上,柱底板下面的那个调节螺母来调整,这个用水准仪抄平即可控制。屋面梁中间的标高有时候会出现不一致,就是出现柱头处是平的,到了屋脊那里,有的梁高,有的梁低,那基本上是多节梁拼装时,端板与H型钢的角度问题。有的是加工厂本身就放错了角度,有的是现场紧螺栓不均匀导致,如果是螺栓不均匀,可以通过催紧未张紧的螺栓,来消除偏差,但需要在梁未受力的情况下调整,已经安装的梁,需要用吊车钩住。如果是工厂的加工误差,那就只有割掉端板重新装配,或者在两块端板之间夹斜面板来解决,非常麻烦。所以,屋面梁在现场拼装时,最好是在吊装之前就全部检查一下,可以在地面弹一个大样,找几个关键数据作为控制尺寸,例如长度,以及拼好后的拱高,只要两端板之间的距离一样,拱高也一样,基本上没问题的,发现问题,在地面解决掉,厂里则应该做靠模,进行预拼装。
吊车梁的侧向弯曲,是硬伤,在结构厂通过H型钢矫正机,用强力千斤顶调整,在现场,只能用火烤,利用受热后的钢铁收缩大于膨胀的特性,往那边弯,在相反方向,上下翼缘同时烤,这个需要很有经验的人才能把握好,搞不好侧弯会烤成扭曲,更加麻烦。所以,控制只能在加工中控制,成品吊车梁,没有可能控制侧向弯曲。
关于柱子无法落在轴线上,现场又不允许割孔,那就只能把柱子返厂加工了,根据现场实测的预埋螺栓的偏差,制作与之相应的柱底板,更换原来的批量生产的标准柱底板。如果偏差很小,螺栓小,可以带个螺帽保护丝扣,用套管套住缓慢的扳动,可以微量调节。螺栓大,也是套螺帽,用大锤击打,或者千斤顶顶,都是些解决微小偏差的办法,偏差大,唯有加大柱底板,重新开孔一条路可走。
测量非常简单,在同排柱对应的轴线外侧放一条通长的辅助轴线,可以用钢丝,或经纬仪查看代替,量取柱子与该线的距离即可知道其偏差了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-18
 去查吊车梁图集,根据厂房跨度、柱距、吊车起吊重量、工作制等,可以查到相对应的吊车梁。

  1 焊接吊车梁的翼缘板宜用一层钢板,当采用两层钢板时,外层钢板宜沿梁通长设置,并应在设计和施工中采取措施使上翼缘两层钢板紧密接触。

  2 支承夹钳或刚性料耙硬钩吊车以及类似吊车的结构,不宜采用吊车桁架和制动桁架。

  3 焊接吊车桁架应符合下列要求:

  (1) 在桁架节点处,腹杆与弦杆之间的间隙A不宜小于50MM,节点板的两侧边宜做成半径R不小于60M M的圆弧;节点板边缘与腹杆轴线的夹角Θ不应小于30;节点板与角钢弦杆的连接焊缝,起落弧点应莹少缩进5MM;竹点板与H形截面弦杆的T形对接与角接组合焊缝应子焊透,圆弧处不得有起落弧缺陷,其中重级工作制吊车桁架的圆弧处应予打磨,使之与弦杆平缓过渡。

  (2) 杆件的填板当用焊缝连接时,焊缝起落弧点应缩进至少5MM,重级工作制吊车桁架杆件的填板应采用高强度螺栓连接。 (3) 当桁架杆件为H形截面时,节点构造可采用图8.5.3-2的形式。
第2个回答  2014-12-24
桃李满中原。倒海索明月,凌山采芳
第3个回答  2014-12-24
柱子已安装,梁与柱顶的孔对不上吗?追问

柱子已安装,梁与柱顶孔能对得上,但不知道钢柱安装是否有扭转,屋面梁和吊车梁后面的安装可能随柱体扭转,怎么调整

追答

柱子是否在一条直线上,可以用仪器测,设一个标准点,测每根柱子与这个标准点的距离即可,单个柱子是否安装是否顺直,可以用铅坠测

追问

说得太笼统,不太有操作性。Thanks anyway

追答

钢构安装工人都会干的,你可以直接问负责测量的师傅。