如何算出一个冷库需要多大的机组。求解

如题所述

1、通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400w之间;

2、中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600w之间;

3、低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800w之间。

扩展资料:

冷库保养

一、冷库安装完毕或长期停用后再次使用, 降温的速度要合理:每天控制在 8-10℃为宜 , 在 0℃时应保持一段时间。

二、 冷库库板保养,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低。

三、 冷库密封部位保养,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

四、冷库地面保养,一般小型装配式冷库的地面使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。

参考资料:新疆兴农网--中国冷库容量跻身过亿行列,冷库市场机不可失

参考资料:百度百科-冷库

参考资料:百度百科-冷库安装

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-05

参考资料来源:百度百科--冷库

参考资料来源:百度百科--冷库安装

参考资料来源:新疆兴农网--中国冷库容量跻身过亿行列,冷库市场机不可失

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-03-20
冷库配机组是根据计算及经验得到的数据;
一般小库:高温库(0℃)一匹带10-12m³
低温库(-18℃)一匹带8-10m³
冷冻库(-25℃)一匹带6m³
大库一般根据冷库储存货物量来计算,这个就比较复杂些,不同货物量取的值也不一样,这里就不一一赘述了本回答被网友采纳