11问答网
所有问题
消防的室外水泵接合器一般是安装多高
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-31
è¿ä¸ªå®¤å¤å°ä¸å¼ççæ°´æ³µæ¥åå¨æ¥å£è·ç¦»å°é¢é«åº¦0.7mçï¼å°ä¸å¼çè·ç¦»å°é¢ä¸ºä¸è¶ è¿450mmä¸ä¸å¤§äºäºçåå¾çï¼å¢å£å¼çæ¯è·ç¦»1.1mçå°é¢é«åº¦çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/vP7Mv2F4qqMP2PMSSS.html
其他回答
第1个回答 2017-01-30
0.7米左右
第2个回答 2017-02-13
有设计要求的按设计,没有设计要求的1.1米
相似回答
水泵接合器
距路边
的安装
高度是多少呢?
答:
水泵接合器距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m
。规范没有对水泵接合器距路边的安装距离没有给出要求。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.7条水泵结合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。考虑到水泵接合器的使用功能...
大家正在搜
室外消防水泵接合器安装图集
新型消防水泵接合器的安装
地下消防水泵接合器的安装
99S203消防水泵接合器安装
消防水泵接合器安装方式分为
地下消防水泵接合器安装图集
消防室外接合器安装图
消防水泵接合器的类型有哪些
消防水泵接合器连接图
相关问题
消防的室外水泵接合器一般是安装多高?就是那两个接口安装距离地...
谁知道室外消防地上水泵结合器安装高度是多少!
消防的室外水泵接合器需要安装距离地面多高?
消防水泵接合器的设置要求是什么?
消防喷淋水泵接合器安装在什么位置
消防室外地下式水泵接合器安装要求
室外地上式水泵接合器距离建筑物外墙最小多少米
消防接合器距离地面高度多少