220v电压,从电表的地方用2.5平方的电线拉400米长,用1500W水泵,有没有其

220v电压,从电表的地方用2.5平方的电线拉400米长,用1500W水泵,有没有其他影响,可以使用吗?

25平方的多股铝绞线400米的环路电阻:
2×0.0283×400/25=0.9056Ω
220V电压1500W负载的电流最少有:
1500w/220v=6.818A;
线路上的电压降是:
0.9056ΩX6.818A=6.17V
意思就是假如你电表当前电压220V,那么400m处的水泵工作电压在213V左右,按道理可以正常运行的,这里是说的25平方多股铝绞线,不是单芯线,也不是铜芯线。但是你电表处的电压过低了是不行的,所以你得知道你电表处的实际电压是多少,假如220V一直稳定以上就没问题了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-11
电流=1500/220=6.8A,铜电线电阻R=0.0175*400*2/2.5,电压降=I*R=38V。
结论:电压降超过10%,工作不稳定,发热量大,容易损坏水泵。