谢谢,裂纹不是太大,肉眼可以看到。用处理吗!
追答1、对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。
2、对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。可沿裂缝凿成V字形凹槽,冲洗干净后将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)
3、对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:
1)对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。
2)对数量少且非通长、贯通的缝,宽度在0.05mm~0.2mm之间:可以清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。
3)对通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为:除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。