电箱着火可以用干粉灭火器吗?

电箱着火可以用干粉灭火器吗?

可以使用。碳酸氢钠干粉适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾。磷酸铵盐类除上述几类外,还可扑救固体类物质的初期火灾,但不能扑灭金属燃烧火灾。

最好还是使用二氧化碳灭火器,适用于扑灭油类、易燃液体、可燃气体、电器和机械设备的初期火灾。

扩展资料

一、防止短路起火的措施主要有以下几点:

1、避免短路发生,使绝缘层完整无损。比如,导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽拉的过程中损坏绝缘层。

2、保持绝缘水平。导线要避免过载、过电压、高温腐蚀以及被泡在水里等。随着物质生活水平的提高,家用电器的不断增多,线路负载也越来越大,用户在未经设计部门许可的情况下,不应随意增大线路负载,特别是一些老建筑物。

导线截面积都较小,如果一定要增加负载的话,也一定要另外敷设电源;对于新的建筑物,建议设计部门根据线路负载不断增大的趋势,在导线截面积的选择上留有一定余地,以保证线路绝缘的正常水平。

3、在敷设导线时,应采用阻燃配管,防火电缆、防火线槽等。

4、若已经发生短路,则应迅速切断电路,限制火势沿线路蔓延,防止线路互串。应注意在未切断电源时,不能泼水以免造成一些不应有的损失及人员伤亡等。

二、接地故障电压起火

这是比短路更危险的起火原因。一般说来,接地故障回路阻抗大,导线接地连接不良时,更增大回路阻抗,此时便易出现电弧性故障,俗称打火花。

我们要求进户线在进入配电箱时,箱体须作可靠连接接地,接地螺栓须加镀锌垫片,而且若是多股导线须加线鼻子,原因就在于此。

预防接地故障火灾,首先应在电气线路和设备的选用和安装上尽量防止绝缘损坏,以免接地故障的发生。对此,除了采取预防短路火灾的措施外,还应采取如下措施:

1、在建筑物的电源总进线处,装设漏电保护器,应注意用于防火的漏电保护必须装在电源总进线处以对整个建筑物起防火作用;

2、在建筑物电气装置内实施总等电位联结。当故障电压沿PE线进入线路时,建筑物内线路上处于同一故障电压,这样做后消除了电位差,电弧电火花无从发生,也就满足了防火要求。

参考资料来源:百度百科-电器火灾

参考资料来源:百度百科-电气火灾

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
您好,51安居为您服务。
电箱着火,最好使用二氧化碳灭火器。原理是喷出时,二氧化碳液体迅速汽化成气体,有降温和隔绝空气的作用,有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。注意使用二氧化碳灭火器要注意防冻伤和窒息,所以需要在专业人士指导后使用。

为什么干粉灭火器不适合灭电箱着火:干粉是比较粗糙的粉尘灭火,如果用来灭电力火,一般需要切断电源后再灭火,但是灭火后一片狼藉,电箱各类精细原件会辨识不清,难以继续使用。

新型水基灭火器适合吗:新型水基灭火器,由于经过特殊改造,喷出的药剂为不连续状,所以并不导电,优质的水基灭火器可以扑灭36kV以下的带电火。具有绿色环保可自行挥发,事后基本不用处理的,阻燃性强不易复燃等特点,广泛在高铁动车、家庭、一般企业使用。但是由于电箱是特殊电力装备,还是建议用最合适的二氧化碳灭火器为佳。

如有疑问,欢迎向51安居提问。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-07-26
可以使用,但是要先断开电源。最好还是使用二氧化碳灭火器,对电子元器件没有伤害。