智能建筑中建筑设备自动化包括哪些部分

如题所述

第1个回答  2012-05-19
一.冷热源系统
1. 检测循环泵运行状态、故障报警及启停控制;
2. 换热器一/二次侧蝶阀控制/反馈;
3. 换热器一/二次侧供/回水温度监视;
4. 换热器一/二次侧供/回水压力监视;
5. 换热机组循环水泵状态/故障/启停;
6. 热水循环泵:运行状态、水处理器启停控制;
7. 燃气热水锅炉本体控制予留
二.空调机组监控
1. 机组(及变频器)程序启停控制、联锁保护控制;
2. 监测送风管道静压、送回风温度湿度。
3. 风机运行状态、风机手/自状态、风机故障报警;
4. 根据室外空气温度及空气质量传感器检测值,调节新风阀开度。
5. 监测所有阀门的开度;
6. 监测盘管防冻状态;
7. 过滤网压差;
8. 累积设备运行时间。
三.新风机监控
1. 监测送回风温湿度、送风压力、回风二氧化碳浓度;
2. 风机前后压差、风机运行状态、风机手/自状态、风机故障报警;
3. 加湿器的控制
4. 风机变频器状态、控制
5. 转轮热交换器的状态与控制
6. 按时间程序自动启/停风机,累计运行时间。
7. 过滤网压差报警;
8. 防冻报警;
9. 累积设备运行时间。
四.照明系统监控
1. 照明回路开关状态;
2. 照明回路手/自动状态;
3. 照明回路开关控制
五.送/排风机/排烟风机监控
监测并记录设备的运行状态与系统运行参数,包括:
1. 根据程序自动控制送/排风机的启停;
2. 风机运行状态、风机手/自状态;
3. 累积设备运行时间。
对于排烟风机,其参数包括:
1. 平时根据程序自动控制风机的启停进行排风,火灾时由消防优先控制用于排烟;
2. 风机运行状态、风机手/自状态;
3. 累积设备运行时间。
六.给排水系统
1. 监测水泵运行状态、故障报警、变频器状态及故障状态;
2. 地下水池及消防水箱设置溢流水位和报警水位监测;生活水箱的保护水位、回复水位、报警水位和溢流水位;
3. 根据水箱、水池液位状态启停水泵。
排水系统的主要监测内容如下:
1. 监测水泵运行状态、故障报警;
2. 水池液位监测;
中水系统(中水系统包括高区、中区、低区变频供水机组)
监控内容如下:
1. 监测水泵运行状态、故障报警、变频器状态及故障状态;
2. 地下中水贮水池设置保护水位、回复水位、报警水位和溢流水位;
3. 根据水池液位状态启停水泵和控制自来水补水控制阀。
七.电梯系统监控
电梯运行状态;
电梯故障报警;
消防停梯控制;
八.配电设备监测
1 进线电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、电度检测;
2 进线断路器的开关状态及故障状态监视;
3 出线断路器的开关状态及故障状态监视;