  梁柱带肋钢筋直径大于25,锚固长度的计算:
  先求受拉钢筋锚固包括基本锚固长度Lab,Lab=α×(ƒy/ƒt)×d ;
  再求受拉钢筋锚固长度La,La=ζaLab 且≥200mm,则La=1.10×Lab(因ζa =1.10) ;
  受拉钢筋抗震锚固长度LaE,LaE=ζaELa,则LaE=ζaELa=ζaE×ζa×Lab=ζaE×1.10×Lab或LaE=ζaE×ζa×Lab=LabE×ζa=1.10×LabE(因 LabE=ζaE Lab)。
  纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的计算:
  若纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)分别为:≤25%(纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl取1.2)、50%(纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl取1.4)、100%(纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl取1.4),当纵向钢筋搭接接头面积百分率为≤25%~50%、50%~100%的中间值时,ζl可按内插取值;
  纵向受拉钢筋绑扎搭接长度Ll(非抗震),Ll=ζlLa。
  当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)为:≤25%时:Ll=ζlLa=1.2×1.10×Lab;
  当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)为:50%时:Ll=ζlLa=1.4×1.10×Lab;
  当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)为:100%时:Ll=ζlLa=1.6×1.10×Lab。
  纵向受拉钢筋绑扎搭接长度LlE(抗震),LlE=ζlLaE。
  当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)为:≤25%时:LlE=ζlLaE=1.2×ζaE×1.10×Lab或LlE=1.2×1.10×LabE;
  当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)为:50%时:LlE=ζlLaE=1.4×ζaE×1.10×Lab或LlE=1.4×1.10×LabE;
  当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)为:100%时:LlE=ζlLaE=1.6×ζaE×1.10×Lab或LlE=1.6×1.10×LabE。
  以上式中
ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;HPB300级钢筋为270N /mm ²,HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。
ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;
ζa—锚固长度修正系数;对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,根据锚固条件:带肋钢筋的公称直径大于25,ζa取1.10;环氧树脂涂层带肋钢筋,ζa取1.25;施工过程中易受扰动的钢筋,ζa取1.10;锚固区保护层厚度分别为3d、5d时,ζa分别取0.80、0.70。注:当锚固区保护层厚度在两者中间时按内插值。d为锚固钢筋直径。当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。
ζaE—纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数;对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。
  α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;