现浇钢筋混凝土水池伸缩缝橡胶止水带能否用AB胶粘接固定或是螺栓对拉固定,为什么

如题所述

    现浇钢筋混凝土水池伸缩缝橡胶止水带不能能用AB胶粘接固定或是螺栓对拉固定。

    伸缩缝橡胶止水带使用AB胶粘时,其止水密封面是止水带和现浇混凝土表层的密封粘结。AB胶粘结强度在无水无潮无变形的情况中非常稳定。但在有水有潮有伸缩变形的水池中伸缩缝上就会产生粘结强度降低,粘结层剥离开裂,造成止水失效。

    螺栓对拉固定止水带后,可以固定止水带,但止水带和混凝土结构连接密封止水时也的各种密封胶连接的问题。对于胶黏密封剂来讲都存在着在潮湿水汽变形的环境中,粘结层容易开裂,剥离渗水,而且粘结层表面强度不能满足伸缩变形时要求的强度,经常发生从混凝土层表面开裂剥离的问题。

    正确的现浇钢筋混凝土水池伸缩缝橡胶止水带,应该是将橡胶止水带在现浇混凝土施工时,同步将橡胶止水带浇筑在混凝土水池伸缩缝中。橡胶止水带和混凝土结构成为一体。才能达到凝土水池伸缩缝橡胶止水带的强度要求。保证水池伸缩缝的止水效果。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-04
AB胶用于此没听说过。
一般是用热熔方式做成双接头。或者用螺栓固定也是有的,螺栓固定需要在一定长度的接头中填充SR防渗漏材料。追问

螺栓对拉呢

追答

螺栓固定即指螺栓对拉

螺栓固定即指螺栓对拉

追问

螺栓固定没有啊

本回答被网友采纳