空调的故障代码根据不同机型表达含义不同,一般空调显示E3故障的话有几种情况,分别为风机速度失控、传感器故障、高低电压保护等等问题。
空调显示e3的原因美的空调开机一分钟显示故障代码E3,含义是过压、欠压保护,检查交流电压是否过高或者过低,根据实际情况进行检修。
其实在日常使用的时候,并不是都是家用空调,还有的是中央空调,有些柜式机型还是会出现故障代码E3的含义是温度传感器T3异常,要检查热敏电阻传感器T3本身电阻值是否正常,传感器连接线路是否断路、开路或接触不良。
处理空调出现e3的故障方法:
1、确定环境温度是否太低
2、把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
3、外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。
4、通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
扩展资料:
空调常见故障代码检修:
一、 形成E1故障的原因有下面几种情况:
1、室外机相序电流导致保护电路板坏了。
2、氟利昂加太多引起高压保护器断开。
3、室外风机坏了,空调外机风扇不转动,导致保护器断开。
4、室外机积了太多尘土、太脏了导致空调过热保护。
5、该机使用的时间过长,制冷系统内部有雪种泄漏,处理完后加冷剂或更换过压缩机不注意,异物入进制冷系统从而引起了毛细管堵塞从而不能达到节流、降温、降压作用。导致空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器断开。
二、空调显示e1空调故障代码也可能是室内机和室外机通讯故障。
(1)首先确定空调试运行了一段时间出现故障还是开机就出现了故障,用来区分是系统故障还是电路故障。
(2)空调显示e1故障代码说明压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有没有断开及压缩机感温包是否短路。
(3)这时打开室内机外壳观察室内机电路板上的绿色指示灯是否点亮,若闪亮则说明外板故障,不闪则说明内机板坏了。因为室内机只会在接收到外机发出的脉冲信号时绿灯才会亮,同时会向空调室内机发出信号,室内外机进行通讯。
本回答被网友采纳空调显示E3是:系统低压保护。
1、冷媒不足(系统漏氟)
2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。
3、过滤器半堵。
4、主板或显示板故障E、室内外机连线、插接头接触不良F、低压保护开关坏。
解决方法:
1、确定环境温度是否太低。
2、判断是控制故障还是系统故障A、可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来。如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。建议找专业维修人员操作。
3、判断室内、室外机连接线和插头A、把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上;如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。建议找专业维修人员操作。
空调故障代码
E1:系统高压保护
E2:内机防冻保护
E3:系统低压保护
E4:压缩机排气保护
E5:低电压过流保护
E6:通讯故障
E7:模式冲突
E8:防高温保护
E9:防冷风保护
F1:室温开,短路
F2:内管温开,短路
F3:外环温开,短路
F4:冷凝器管温开,短路
F5:外排气管温开,短路
以上内容参考 百度百科-格力空调故障代码
本回答被网友采纳