空气能热水器的空开跳闸是什么引起的?

如题所述

空气能热水器的空开跳闸是由于:出现短路,过载保护,漏电,空气开关已损坏,具体解决方法如下:

1、出现短路

空气开关的作用是保护整个电路的安全,如果一旦检测到电线中出现短路,就会直接跳闸,断开电路达到保护电路的目的,而短路的意思是零线和火线,没有经过用电器,直接连在一起形成回路,这时候会产生无穷大的电流,容易瞬间烧毁电器、烧毁电线,引发火灾。

解决方法:把断路器保持断电状态,然后聘请专业电工排查隐患,确保安全后才恢复通电。

2、过载保护

过载保护导致的跳闸,是最为常见的一种跳闸原因,夏天的时候开启空调经常也会遇到这种事情。例如空气开关的额定电流是16A的,一旦电流中超出这个数值,那么它就会自动跳闸。

解决方法:可以先把家里的一些大功率用电器先关闭,然后再恢复通电,家里应该尽量避免同时使用一些较大功率的电器,避免电路发热过大。

3、漏电

家里跳闸还有一个原因,就是出现漏电了,一些带漏电保护的断路器,每当检测到电路出现漏电的情况时,就会自动断开电路。

解决方法:确定安全下,把断路器上面的漏电按钮按下去,把总闸打上去就可以了。

4、空气开关已损坏

倘若出现空开跳闸的情况,需要第一时间对它检修,首先要查看空开是否出现故障、损坏,能否继续使用,还是需要更换。

解决方法:如果是空气开关的内部已经出现了损坏,直接更换掉就可以了。

5、没有安装漏电保护器

由于施工不当或者施工疏漏,有些人家的开关并没有安装相应的漏电保护器,因此当空气开关出现跳闸时,就很难推上去。

解决方法:如果没有安装漏电保护器,应及时安装。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
跳闸有三种可能:
1,空气能热水器,有漏电的线路,有漏电的话,也会引起空开跳闸;
2,短路,热水器的某线路出现故障,出现短接现象,那么会跳闸;
3,空气能热水器负载过大,其启动电流超过空开的额定电流。
一般情况下,热水器里面有压缩机工作,其开启时有个堵转电流,就是启动电流,会比较大,在启动后,正常了,电流就小了。但是如果启动电流很大,超过了空开设定的额定电流,那么也会引起空开跳闸。解决方法就是更换空开。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-06-04
有地方联电