建筑PKPM中砌体建模组装后,存盘退出时发现地下室构造柱悬空!请教下高手,这个怎么解决。
多年未接触PKPM了,现在新学。请各位高手多多指点。
举报该问题
推荐答案 2013-12-17
【结构设计师】
看看你的楼层组装,地下室底的标高是多少?
然后有个设计参数,里面有“与基础相连构件的最大底标高”,设成你的地下室底标高就可以了。
特别是多层地下室,或者门厅范围比地下室大的时候,注意这个标高要输入对。保证每个柱子的底标高不高于“与基础相连构件的最大底标高”值。
希望回答对你有帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/vSv2P77Pq84M4M42v2.html
其他回答
第1个回答 2013-12-16
好 很好0.0.0.0.0.0.0风格化
相似回答
关于
砌体
结构
pkpm建模时构造柱
和圈梁的输入问题
答:
1、无论构造柱还是圈梁,在QITI模块
里建模时,
构件定义的时候都有相关的勾选项。对于计算来说
,构造柱
会影响结构的抗压、局压和抗震性能,并且可以影响刚度分布从而改变地震力的分配(这一点有选项勾选)。而圈梁仅影响局压的计算结果,所以如果局压验算通过的话,不输入圈梁也没影响。2、你如实按照斜...