380V的电,总功率104KW 要多大平方的电线。

总的功率加起来104KW,要用多大平方的电缆线

三相电缆估算方法:加热类负载,按一千瓦1.5安培估算电流,电机类负载,按一个千瓦俩电流估算。电流在156A和208A之间,50平方可带载160A左右,70平方可带载180A左右。根据需要自己选择吧。

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

风雨兼程 学海同舟 有事说话 满意【采纳】追问

用70平方电缆的话,空气开关要装多大,分到
下面的机器功率大一点的单独接回路和空气开关,小一点如台式钻,攻丝机共同接一条小电缆,再比如空压机,电焊机单独接一个回路和空气开关,
我加多了10分

追答

用70平方的电缆,总空开用200A的。分空开跟据分负载的大小适当选择。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-23
以1mm2铜芯线最大载流9A计算:104KW/380V=273.68A 273.68/9=30.41mm2。所以,35平方的电缆线足够了。
第2个回答  2014-04-23
104*1000/380/1.732=160A;
选用单股70平方的电缆;至少;追问

用70平方电缆的话,空气开关要装多大,分到
下面的机器功率大一点的单独接回路和空气开关,小一点如台式钻,攻丝机共同接一条小电缆,再比如空压机,电焊机单独接一个回路和空气开关,

我加多了10分

追答

VV22-(3*70+2*35)-1KV是变压器到一级配电柜的;别看错了、。
160A断路器;上个塑壳足以;160A的紧凑点;200A的太大;。

到各个负载的线缆和开关,由负载的功率来选。统计下负荷和工作制、距离等,需要计算选型。