电力系统短路计算

问题1 三相系统上某一单相供电线路(只架设A相,没有架设B相,C相)向一负荷供电。当该线路上某点发生接地短路时,已知该线路短路时流入地故障相电流为9KA。问,这时该线路短路点两侧(电源侧和负荷侧)B相和C相上短路电流正序分量是多少? 问题2 当三相对称系统上某点发生三相接地短路时,已知某线路上的故障相电流为9KA。问,这时该线路上的B相负序电流是多少? 问题3 电网正常运行时,正序电流为30A,问,该线路上的零序电流和负序电流各为多少?

问1:用对称相量法求由单相边界条件:I(1)=I(2)=I(0),及已知条件:I(1)+I(2)+I(0)=9知:I(1)=I(2)=I(0)=3由此求得,即得两侧B,C相短路电流正序电分量是3KA方向.分别为超前240和超前120度即; 问2:是0KA; 线路上只流过正序电流9KA无负序及零序!三相对称短路!问3:正常运行三相对称,则Ia=Ib=Ic .由对称相量故无不对称分量零序和负序哈.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考