家中强电使用63A的总开关,空气开关带漏保的20A 3个,16A4个,进户总线是6平的,需不需要换

家中强电使用63A的总开关,空气开关带漏保的20A 3个,16A4个,进户总线是6平的,需不需要换成10平的?

不需要更换,总进线6平,可以有50安的负荷,持续时间不要超过两小时,时间长了电线会发热,冬天没有问题的。一般来说,家用的设备持续大电流的很少,电炊具持续最长时间不会超过两小时,电热水器只有冬天用,电地暖也只有冬天用,所以不需要更换追问

那问下,家中3个空调,2个1.5p,1个2p,都用16安培空气开关可以吗?三个同时开会跳吗

追答

应该是不会跳闸的,16安培,可以带3千瓦的负载

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-24
换的追问

是不是总开用40就够了?

追答

是的

第2个回答  2013-10-24
家里使用的电器总共有多少个千瓦?追问

3个挂壁空调,然后就是一般家中使用的东西,没有特别

追答

满载可带10个千瓦