地下室底板钢筋构造请教

地下室底板,板配筋D=14双层双向,板厚350,基础梁顶标高同底板面标高(人工挖孔桩承台基础,承台有上部钢筋),梁高H=500、600、700。
请问:
1、底板上有560*560预留洞口,上部钢筋和下部钢是否都需要加强? 加强钢筋长度如何确定? 板筋在洞口边是否要做封口构造? 如需要,则是上部钢筋向下弯还是下部钢筋向上弯?
2、梁上吊筋是否要反扣设置? 基础梁通过承台时,底筋是否需要贯通? 底筋伸入承台锚固是从承台边缘算起吗?
3、钢筋铺设顺序至下而上是:板短向底筋,板长向底筋,基础梁上部主筋,承台上部钢筋,板长向面筋,板短向面筋?

  一、操作工艺
  1、 工艺流程: 划钢筋位置线 → 运钢筋到使用部位 → 绑底板及梁钢筋 → 绑墙钢筋 。
  2、 划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线。
  3、 绑基础底板及基础梁钢筋
  (1) 按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。
  (2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。
  (3) 摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小,甚至砂浆垫块可改用铁块代替。
  (4) 基础底板采用双层钢筋,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。
  (5) 底板钢筋遇有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。底板钢筋采用直螺纹连接,除应按规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。
  (6) 由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计要求。
  (7) 根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。
  4、 墙筋绑扎:
  (1) 在底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按规定认真处理。墙模板宜采用“跳间支模”,以利于钢筋施工。
  (2) 先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。
  (3) 墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其塔接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。
  (4) 双排钢筋之间应绑间距支撑或拉筋,以固定钢筋间距。支撑或拉筋根据图纸要求设置,以保证双排钢筋之间的距离。
  (5) 在墙筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块或塑料垫块,以保证保护层的厚度。
  (6) 为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。
  (7) 各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。如首层柱的纵向受力钢筋伸入地下室墙体深度;墙端部、内外墙交接处受力钢筋锚固长度等,绑扎时应注意。
  (8) 配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置,标高均应符合设计要求。
  
    二、 质量标准
  1、 保证项目:
  (1) 钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能及使用的钢板,必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前,必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。
  (2) 钢筋表面必须清洁,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。
  (3) 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。
  (4) 直螺纹接头必须满足机械性能,且满足设计要求。
  2、 基本项目:
  (1) 绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不得超过绑扣数的10%,且不应集中。
  (2) 弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。
  (3)用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其数量应符合设计要求,弯钩角度和平直长度应符合施工规范的规定。

  三、 成品保护
  1、 成型钢筋应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。
  2、 绑扎墙筋时应搭临时架子,不准蹬踩钢筋。
  3、 妥善保护基础四周外露的防水层,以免被钢筋碰破。
  4、 底板上、下层钢筋绑扎时,支撑马凳要绑牢固,防止操作时踩变形。 5.5 严禁随意割断钢筋。

  四、应注意的质量问题
  1、 墙、柱预埋钢筋位移:墙、柱主筋的插筋与底板上、下筋要固定绑扎牢固,确保位置准确。必要时可附加钢筋电焊焊牢。混凝土浇筑前应有专人检查修整。
  2、 露筋:墙、柱钢筋每隔1m左右加绑带铁丝的水泥砂浆垫块(或塑料卡)。
  3、 搭接长度不够:绑扎时应对每个接头进行尺量,检查搭接长度是否符合设计和规范要求。
  4、 钢筋接头位置错误:梁、柱、墙钢筋接头较多时,翻样配料加工时,应根据图纸预先画出施工翻样图,注明各号钢筋搭配顺序,并避开受力钢筋的最大弯矩处。
  5、绑扎接头与对焊接头未错开:经对焊加工的钢筋,在现场进行绑扎时,对焊接头要错开搭接位置。因此加工下料时,凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-27
见结构单项构造,有底部及周边加强布置
第2个回答  2013-10-22
1、预留洞口的加强根据洞口尺寸大小,见11G101-3图集大样;
2、筏板梁吊筋是要反扣。基础梁通过承台时,底筋需要贯通。 梁端节点底筋伸入承台锚固是从承台边缘算起,(本人一直要求自桩边算起);
3、基本正确,板短向面筋和梁的箍筋在一个水平面。本回答被提问者和网友采纳