怎么样根据变压器的容量计算负载电流电流

如题所述

铭牌上面有变压器的额定电流,可以通过铭牌查看。还可以通过公式计算:S=UI*√3,故 I=S/U/√3。按照这个公式,如果是10KV变0.4KV变压器负载额定电流可以有:I=S*1.44。
但是这个计算只能计算出变压器低压侧的额定电流,这个电流还包括无功电流。看你问题的意思你估计是想问变压器能带多少负荷。能带多少负载电流这个不好计算,因为负载电流也有无功分量。一台变压器能带的负荷W=Q*COSφ*η。负荷率一般取0.8 。比如你1000KVA的变压器功率因数为0.9就可以带1000*0.9*0.8=720KW负载是运行时比较经济的。可以通过这个负荷来计算电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-22
双圈变压器,其高低压线圈容量通常是一样大的,都等于变压器铭牌容量。(三圈变压器三侧线圈容量可能不一致)。
根据变压器容量计算出来的是变压器某一侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。计算方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。所以:线电流=S/1.732U。
变压器的实际电流是由负载决定的,功率因数也是由负载决定的。只要实际电流不大于额定电流即可。当实际电流超过额定电流时称为“过负荷”,变压器允许过负荷(见具体规定)。
第2个回答  2013-10-24
比如说你设计的变压器的容量是220KVA,而你的输出电压是220V,那么你的输出电流应该是1000A或以下。
第3个回答  2013-10-24
视在功率/380V=最大电流,为了安全起见,一般要小于这个电流使用。
也就是最大电路乘以0.85或者更小。
一般铭牌上应该有相关参数,楼主仔细看看,应该可以找到。