11问答网
所有问题
民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?
民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?现在好多在推行,但是造价高了,而且,使用不方便了啊?大家发表一下个人建议.
举报该问题
推荐答案 2013-10-13
“民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?”答:没有此专业规范。 请问:民工宿舍照明为啥要用36v呢?是为了安全?是特殊场所?要用36V的照明造价也并不高呀!就在进线处加一变压器,灯具用相应电压的灯具就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/vq8q7F7PM.html
其他回答
第1个回答 2013-10-13
根据 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-200510.2.2条 (强条)“灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;”在一些地区、部门下发的 相关文件 就变成了: 民工宿舍照明必须使用36V安全电压 的相关规定。
第2个回答 2013-10-13
晕,我问的是民工宿舍,临时建筑照明啊,有相关规定吗?
第3个回答 2013-10-13
这个条文我也知道啊,可是哪个部门发成都是36v了啊?要是建委啥的部门就必须执行啊。
相似回答
冬季生活区取暖用电方案
答:
目前宿舍内照明均为安全电压
36V照明
。冬季已经来临,为保证11#宿舍楼等12项的施工顺利进行,切实做好冬施工作,项目部决定敷设专用线路,在
民工宿舍
内安装电暖气进行取暖。三、用电设备统计 因为每个宿舍面积较大,为保证取暖效果,计划每间宿舍内安装2台电暖气,用电负荷为: 42间*2台/间*2KW/台=168KW四、施工用电计算...
大家正在搜
380v变36v低压变压器工地用
低压变压器36v
36v低压变压器的型号
低压变压器36v如何选型
低压交流36v三相电机
低压36v变压器次级保护
36伏低压变压器
低压电变高压电的变压器
36v电机能用48v电池吗
相关问题
高层楼梯间施工临时照明必须采用36V吗?有规范要求吗?
工地地下室低压照明用电 220V变36V 假设我仍旧使用22...
建筑工地36V低压电照明变压器出线是否安装保险装置?
民工宿舍三层每层10间安装低压36V/LED灯泡30W及∪s...
工地上宿舍电变压成36V怎么样才能逆变成220∨?
36V以下家用照明是否可行?
电梯机房36V低压照明插座是必须安装的吗
施工现场有没有要求用36伏电压