钢筋安装工程检验批质量验收记录表填写说明有哪些?

如题所述

钢筋安装工程检验批质量验收记录表(Ⅴ)钢筋电渣压力焊接头说明主控项目:(JGJ18-2003)5.1.7钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:1.3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm2;2.至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。复验时,应再切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。一般项目:5.5.2电渣压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求:1.四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;2.钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;3.接头处的弯折角不得大于3°;4.接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-29
根据你实际发生的填写啊钢筋安装工程检验批质量验收记录表
(Ⅱ)
鲁JJ—126
单位(子单位)工程名称
分部(子分部)工程名称
验收部位
施工单位
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定
施工单位检查评定记录
监理(建设)
单位验收记录
主控项目
1
纵向受力钢筋的连接方式
第5.4.1条
符合要求
2
机械连接和焊接接头的力学性能
第5.4.2条
没有不填
3
受力钢筋的品种、级别、规格和数量
第5.5.1条.
符合要求
1
接头位置和数量
第5.4.3条.
符合要求
2
机械连接、焊接的外观质量
第5.4.4条
没有不填
3
机械连接、焊接的接头面积百分率
第5.4.5条
没有不填
4
绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度
第5.4.6条
图纸上的要求
附录B
5
搭接长度范围内的箍筋
第5.4.7条.就是说的柱子、梁
搭接部位箍筋
6
钢筋安装允许偏差
绑扎钢筋网
长、宽(mm)
±10
指的是现浇板
要评定
网眼尺寸(mm)
±20
指现浇板
要评定
绑扎钢筋骨架
长(mm)
±10

柱、梁
宽、高(mm)
±5指
柱、梁
受力钢筋
间距(mm)
±10
排距(mm)
±5
保护层厚度(mm)
基础
±10
柱、梁
±5
板、墙、壳
±3
绑扎箍筋、横向钢筋间距(mm)
±20
钢筋弯起点位置(mm)
20
预埋件
中心线位置(mm)
5
水平高差(mm)
+3,0
施工单位检查
评定结果
专业工长(施工员)
施工班组长
项目专业质量检查员:



监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)



山东省建设工程质量监督总站监制