什么是闭水试验啊,怎样做闭水试验

对装修还不是很懂,不是很了解闭水试验,我甚至不知道闭水试验是什么。呵呵,闭水试验全过程到底是怎样啊,真的很重要吗,卫生间一定要做试验,其他房间不做不可以吗,jmA044求解jmA039

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-08

卫生间装修完毕后,必不可少的一个检测其防水效果的重要环节就是闭水试验。闭水试验是什么?给大家解答一下,同时介绍闭水试验步骤。

闭水试验是什么?

闭水实验又称为蓄水试验,在特定密闭空间内放满水,水要有足够容积。闭水试验的蓄水深度应至少要达到20mm,蓄水高度通常是30mm-100mm,蓄水时间是24小时,水面无明显下降即防水合格。通常在屋面、卫生间或有防水要求的房间都要做闭水试验。闭水试验的前期每1小时需去楼下检查一次,后期每2-3小时去楼下检查一次。如果发生漏水情况,必须马上暂停蓄水试验,重新做防水层完善处理,处理合格后再做闭水试验。

闭水试验详细步骤

1、堵地漏。先把预先准备好的沙子装入塑料袋中,严实地堵封地漏,避免蓄的水流走。塑料袋一般是防水涂料的包装袋,通常都会在刷完防水后特别把这个塑料袋留下,用于做闭水试验。

2、堵水泥。把水有可能漫出来的门口堵上水泥,地面很低的话就不需要了。

3、放水。水会把整个涂闭水试验的地面都浸湿,通常放1公分的高度就可以了,如果担心放的水在之后的48小时内蒸发掉,放2公分高也行。

4、检查结果。经过48小时,检查闭水实验结果,到楼下仔细检查确认没有渗露后,测量结帐、交质保卡。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-03
闭水试验是什么?

闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30~100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2~3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。

闭水试验的详细步骤:

第一步:堵地漏

首先要将事先准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉。塑料袋就是防水涂料的包装袋,一般都会在刷完防水以后特定将这个塑料袋留着,以备做闭水试验的时候用,大家可以借鉴。

第二步:将水有可能满出来的门口堵上水泥,地面很低的就不用了。

第三步:放水。水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放1公分就足够了,但是怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,因此都放2公分高。

在水柱直接接触地面的地方垫了个盖子,这是为防止水压太强破坏放水涂料,阳台和厨房也一样如此。然后就等着水蓄满两公分高就可以了,经过48小时,再来检查闭水实验结果,到楼下人家仔细检查确认没有渗露后,测量结帐、交质保卡。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-06-14
闭水试验就是做完防水之后,给房间关一定量的水,然后检验防水功能是否正常!下面是闭水试验的具体过程:
1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验;
2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
3、在门口砌20CM高的挡墙;
4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
5、蓄水时间48~72小时;
6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;
7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
8、完全合格后进行下一道工序。

至于是不是每个房间都要做闭水试验,这个是不用的,只要做了防水的卫生间,厨房,阳台或者还有屋顶做了就可以了!没有做防水的客厅,书房和卧室一定不要做防水哦!
第4个回答  2021-07-20
管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
开展管道闭水试验机构:
中科检测
管道闭水试验标准如下:
(1)在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。试水合格后即可缓慢放水,闭水试验应填写试验记录,格式应符合《给水排水构筑物施工及验收规范》 (GBJ141—90)附录三中附表的规定。构筑物不得有漏水现象, 渗水量排水允许渗水量按以下标准检测是否合格。
管道内径(mm) 允许渗水量m³/(24h.km) 管道内径(mm) 允许渗水量m³/(24h.km)
200 17.6 1200 43.3
300 21.62 1300 45.00
400 25.00 1400 46.70
500 27.95 1500 48.40
600 30.60 1600 50.00
700 33.00 1700 51.50
800 35.35 1800 53.00
900 37.50 1900 54.48
1000 59.52 2000 55.90
1100 41.45
管道闭水试验合格后,应及时进行下一道的工序及回填,不合格应缓慢放水并重新处理再做闭水试验检测 , 直至合格。
(2) 管道内径大于表的规定,实测渗水量应小于或等于按下式计算的渗水量:Q=1.25D½
Q=允许渗水量、D=管道内径
(3) 异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计算;
(4) 在水源缺乏的地区,当管径大于700时,按井段抽验1/3;
(5) 管道上游管顶以上有2m的水头压力时,允许渗水量按上表规定取值。
当实际试验水头不同时,应按公式折算:Q=Q⁰ (H/2) ½
Q=实际水头时的允许渗水量、Q⁰=管顶以上2m水头时的允许渗水量、H=实际水头(m)