电缆沟的电缆敷设安装一般规范要求是什么?

如题所述

在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。

1、 电线电缆型号的选择

根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;

根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;

根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

2、电线电缆规格的选择

确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

扩展资料

根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。合理选择电缆的敷设方式对保证线路的传输质量、可靠性和施工维护等都是十分重要的。

长途通信电缆为保证其通信安全可靠,一般采用直埋敷设方式。市内主干电缆(中继和用户主干电缆)为保证其通信安全可靠、安装更换方便和市容美观等,一般采用管道敷设方式。市内配线电缆可采用架空和墙壁敷设方式。

参考资料来源:百度百科-电缆敷设

参考资料来源:百度百科-电力工程电缆敷设规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-13

第2个回答  推荐于2017-09-04
[双击此处修改或者删除页眉页脚信息] 精 精品 品资 资源 源, ,临 临风 风文 文档 档。 。h ht tt tp p: :/ // /w ww ww w. .d do oc ci in n. .c co om m/ /a af fe ei iz z1答: )敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非 或阻)燃性外护层的电缆)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大 0mm 的电力电缆及控制电缆,每 .6m 一个支撑;外径大于50mm 的电力电缆,每隔1.0m 一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m 用绑带扎牢。垂直装置时,每 .0 .5m 应加以固定)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上)电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有绝缘要求的例 应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防[双击此处修改或者删除页眉页脚信息] 精 精品 品资 资源 源, ,临 临风 风文 文档 档。 。本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-17
  (1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。
  (2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。
  (3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数目。
  (4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。
  (5)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。
  (6)电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有尽缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
  (7)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。