哪些带电作业应停用重合闸?

如题所述

【简答】停用重合闸是为了防止带电作业引出的故障使断路器跳闸后重合,造成人身和设备损害而扩大事故。根据这样的目的,凡是带电作业引出的故障可使断路器跳闸的都应向调度部门申请退出重合闸,强调断路器跳闸后,不得强送电。如:中性点直接接地系统可能引起单项接地的作业;中性点不接地或经消弧线圈接地的系统可能引起相间短路的作业;实际工作中存在的工作负责人和监护人认为可能引起断路器跳闸的作业。对可能发生以上情况时的作业均应由工作负责人向调度部门申请将重合闸停用。安全工作要点歌述(101)带电作业守规程 开关动作不抢送短路跳闸若重合 人身设备全受损要防范 按系统 中性点方式很分明故障若可成短路 重合退出是根本
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-17
中性点直接接地系统单相接地会直接跳闸,但若设备上有带电作业人员,跳闸后重合闸时会产生空载合闸过电压,有的系统开关合闸产生的过电压可能高达7~8倍工频电压,对作业人员很危险的。