35kV的母线PT间隔,一次消谐器是安装在什么位置的,请问它的原理是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-19
35KV是中心点不接地系统,其供电系统的线路将产生电容电流,会与线路和设备中的电感形成谐振过电压,给设备安全造成威胁;也会在发生单相接地故障时,故障点流过电容电流而产生间隙性电弧过电压。一次消谐器应当安装在三相PT一次绕组的中心点上,消谐器是电感元件,它产生的电感电流与上述电容电流相位正好相反,能够抵消电容电流,使得领过故障点的电容电流变小,从而消除过电压的产生。由于供电线路的长度是经常变化的,所以要求消谐器的电感电流大于电容电流,就是过谐振。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/vqS74M7vS.html
其他回答
第1个回答 2013-10-15
是PT一次端 那就是PT的中性线 若是一次端 用铜排将三个PT的一端连起来 另一端上XRNP 的一端 然后从铜排上接根线到一次消谐器的桩头 注意你接的这根线 一定不要碰到任何非绝缘东西 因为这跟线的电压还不小 然后消谐器的安装脚接地线到地排 看一次消谐器的说明书 有详细的说明
相似回答
一次消谐器的
工作
原理是
怎样
的?
答:
合肥南阳天成一次消谐器其本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用
。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。 如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数...