请问低压容器水压试验压力应是设计压力的多少倍?

如题所述

集箱和其他类似的部件,应该用1.5倍的设计压力进行水压试验。对接焊接的受热面管子及其他受压管件,应逐根逐件进行水压试验,试验压力为元件工作压力的2倍。

水压试验压力应以能考核承压部件的强度,暴露其缺陷,但又不损害承压部件为佳。通常规定,承压部件在水压试验压力下的薄膜应力不得超过材料在试验温度下屈服极限的90%。

扩展资料:

1、当容器上装有安全阀时

考虑到安全阀开启动作的滞后,容器不能及时泄压,设计压力不得低于安全阀的开启压力[开启压力是指阀瓣在运行条件下开始升起,介质连续排出的瞬时压力,其值小于等于(1.05~1.1)倍容器的工作压力]。 

2、当容器上装有爆破片时

设计压力不得低于爆破片的爆破压力。其值可以根据爆破片的类型确定,取爆破片的设计爆破压力加上所选爆破片制造范围的上限,通常可取(1.15~1.3)倍最高工作压力。

3、当容器出口侧管线上装有安全阀时

其设计压力应不低于安全阀的开启压力加上容器至安全阀处的压力降。

4、当容器进口管线上装有安全阀

出口侧装有截止阀或其它截断装置时,其设计压力取以下两种情况之大者。

a、安全阀的开启压力。

b、按容器工作压力增加适当的裕度。

参考资料来源:百度百科-压力容器水压试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-10
低压容器,还得看材质,GB150和固容规都有规定,钢和有色金属液压试验是1.25倍设计压力和温差系数的乘积;中铸铁容器液压试验是2.0倍设计压力和温差系数的乘积;本回答被提问者采纳