法兰若用不配套的螺栓会怎样

管道的设计压力时0.4MPa,.我用的阀门、法兰都是DN100 PN25的,用的螺栓是M16和M20错开拧的,我想了解一下这样搭配,法兰和螺栓能承受的最大压力时多少?怎么计算?对管道使用有没有影响?

关于你的问题,不按照设计压力更换阀门法兰,不合理,用错螺栓更加不合理,如果是热力管道,容易出问题,有关法兰的计算请查阅《化工设备设计全书.化工容器(2002版)》202页,法兰设计章节。追问

你好,我想了解一下对于使用的阀门与设计压力不符,这点不合理,对管道正常使用有没有什么影响呢?我不是热力管道,正常的工业管道。可以说明一下么,谢谢

追答

对工业管道而言,凡是工业管道都是有压力或易燃、易爆、剧毒的,用高压阀门在低压管道上使用时没有问题的,不正确使用螺栓或多或少有隐患,你提的问题估计有以下几点造成的使用不同螺栓:
1、阀门压力等级与法兰不配套。2、法兰安装时没有正确安装 ,两片法兰孔安装有偏差,3、公制法兰或阀门配美标阀门或法兰。
最好是整改消除隐患。

追问

谢谢,阀门和阀门配套的法兰都是PN25的,这两个是配套的,就是螺栓和法兰使用不配套,有没有数据来证明对管道使用有没有影响呢?或者影响微小,不影响正常使用的数据说明呢?谢谢

追答

阀门和阀门配套的法兰压力都是PN25,你们为什么不按阀门及法兰配套的螺栓,道理有点说不通,有点疑惑?由于我对你们生产工艺部了解,具体说是否有影响,抱歉我不能给你一个满意的答复。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-09
管道法兰、阀门设计选配不必要那么复杂,结合输送介质种类(主要考虑材料的耐腐蚀性等)、设计温度和压力、流量等参数按相关设计标准规范确定,你这里讲的情形并不全面,不过从设计压力0.4MPa却选择了PN25压力等级的法兰、阀门似乎有些浪费,这个压力等级的法兰应都选配M20的螺栓,你这样混搭M16规格的螺栓肯定是会降低法兰应能承受的最大压力,但具体值不好说,涉及很多因素影响呢(比如选用的垫片种类等)。追问

你好,我想问一下这样的情况,在管道正常使用中有没有影响,我想找到具体的数值验证一下这样是否有影响,比较管道设计压力比较低,谢谢

追答

总纠结于让别人给你一个确切答案不现实,原因是你没有用文字真实描述出完整的该部位输送的具体介质、操作参数和安装的螺栓预紧紧固状况(都是模糊不清的),即使给你一个用估测参数的计算结果也未必符合实际。法兰(亦或是阀门)的密封失效影响因素众多(你可查找资料了解),如果管道输送的介质危险性不高(主要是毒性、腐蚀性、易燃易爆特性等来衡量),且不存在诸如外力冲击、振动和温度应力等意外因素影响,就不用把法兰密封点的泄漏看得那么可怕,要知道只要正确设计、安装,法兰、阀门失效的可能性微乎其微(因为设计都比操作时预留了一定的安全系数),即使出现泄漏还有带压堵漏等补救措施,多在实践应用上留意,相信你会逐渐有自己的正确判断的。希望所讲这些对你有帮助。

本回答被网友采纳