11问答网
所有问题
当前搜索:
一般反时限电流简单计算
反时限电流
保护的
计算
公式
答:
t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)非常反时限:t=13.5tp/((I/Ip)-1)极端反时限
:t=80tp/((I/Ip)^2 -1)^2表示2次方,^0.02表示0.02次方
高压电力线路常采用哪几种继电保护?
反时限
过
电流
保护的动作电流整定是...
答:
1过流速断重合闸等 2反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的
,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
地铁用的ABB继保REF542plus,
反时限
的
计算
公式是什么???
答:
模拟量的指示灯,可以定义的,电压,
电流
,零序,8个互感器采集的量都可以。REF542有8个互感器,选型不一样,互感器也不一样,达到额定电量就现实100
...瞬时过流、
反时限
过流等)这么
计算
出来的?有没有这
答:
, 按照100A最大接地
电流计算
。—单相接地短路电流灵敏系数校验: (合格)Idz.g=20/100=0.2A 取为:0.2A 装置基准值为0.02A,装置整定为:动作延时整定 取为:0.5S 动作于跳闸。 1.6、过热保护装置可以在各种运行工况下,建立电动机的发热模型,对电动机提供准确的过热保护,考虑到正、负序电流的热效应不同,在发热...
电流
保护的动作值如何确定的?
答:
动作值的计算公式为 Idzj = Kjx * Kk * Igh / (Kh * Ki),结果为 12.36A,四舍五入后取 12.5A
。动作时限的确定:动作时限需要与母联过流保护相配合。设定定时限一次动作电流为 500A,这是母联反时限动作电流的 2.4 倍。根据反时限动作电流的倍数,定时限动作时限应比反时限动作时限大 0....
断路器的
反时限
,定时限,瞬时限分别指的是
答:
反时限
:保护装置的动作时间随短路
电流
的增大而自动减小的保护。定时限:保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。瞬时限:
一般
成为速断保护,只要线路出现的故障电流大于整定值,保护装置在0s内瞬间动作。当然速断保护也有延时速断保护。瞬时速断保护和延时速断保护的配合,可以避免多级线路出现...
电流
保护的动作值如何确定的?
答:
电流
保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联
反时限
动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
反时限
过流继电器的相关技术指标
答:
4、速动动作时间:继电器任一整定点上,在1.2倍速动
电流
时的动作时间不大于50ms。5、返回系数:不小于0.9。6、
反时限
特性曲线动作方程:t:反时限动作时间 K:延时曲线系数(整定范围0.1~9.9)Is:整定电流值 I:实际输入电流值 (注:I/Is 不大于1.2为不推荐使用段)7、反时限特性时间...
短路
电流
,动作电流,怎么
计算
啊?
答:
短路
电流
= 1 / 短路阻抗,这是标幺值,要换算成实际值。动作电流看你是什么保护了,如果要躲过短路电流,动作电流 = K * 短路电流
反时限
过流继电器功能
答:
3、
反时限
过流继电器是具有反时限特性,用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。该继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关整定
电流
值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
反时限过电流保护定值计算
反时限公式最简单解释
IEC反时限曲线
反时限过流时间计算
10kv过流保护整定值计算
反时限保护计算公式解释
电流反时限保护动作时间
高压电动机保护整定标准
电动机反时限过负荷计算