11问答网
所有问题
当前搜索:
一般反时限电流简单计算
带
时限
的过
电流
保护按动作时限特性分为哪两种
答:
定时限过
电流
保护和
反时限
过电流保护。根据查询知网百科得知,带时限的过电流保护按动作时限特性分为定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。定时限过电流保护是为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间
一般
按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
电流
速断保护限时电流速断保护定
时限
过电流保护的特点
答:
电流
速断保护的特点:接线
简单
,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。限时电流速断保护的特点:离负荷越近的开关保护
时限
设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。定时限过电流保护的特点:相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
10kv保护定值
计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值
计算
口诀如下:1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路
电流
整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
配电变压器如何
计算
保护整定值_10kV配电变压器的保护措施
答:
它的主要优点是
简单
可靠,动作迅速。当变压器的速断保动作于跳闸时,如有备用变压器,应首先将备用变压器投入,然后对速断保护范围内各部分进行检查:检查变压器套管是否完整,连接变压器的母线上是否有闪络的痕迹。 2.3
反时限
过
电流
保护 继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,...
有关315变压器速断
电流
和过流定值
计算
,谢谢好心人回复
答:
先
计算
额定
电流
:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(
一般
3~5倍Ie)。(3)...
什么是
反时限
过
电流
保护
答:
反时限
过
电流
保护是指保护电器动作时间随过电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
发电机定子负序
电流
保护整定以什么为依据
答:
(一)定时限保护 动作
电流
按发电机在长期允许的负序电流运行下能可靠返回的条件整定。(二)
反时限
保护 按电机制造厂家提供的转子表层允许的反时限过负荷能力整定。反时限保护动作特性的上限电流按主变压器高压侧二相短路的条件
计算
;反时限保护动作特性的下限电流,通常由保护所能提供的最大延时决定。详细...
简述
反时限
过
电流
保护的接线
答:
简述
反时限
过
电流
保护的接线... 简述反时限过电流保护的接线 展开 我来答 1个回答 #热议# 如何缓解焦虑情绪?百度网友7e07c29 2016-11-19 · TA获得超过1921个赞 知道小有建树答主 回答量:1328 采纳率:78% 帮助的人:221万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你对...
380V进线断路器长延时
电流
保护公式为1.2Ie,其中1.2是怎么来的,我想要具...
答:
长延时保护的用电设备的过负荷,这1。2的系数不是
计算
出来的,是经验数据,表示该进线开关可以过负荷20%运行一定的时间,该时间通过断路器的保护曲线查得。过负荷系数
一般
设定在1.2-1.5倍之间。380V进线断路器长延时
电流
保护曲线是
反时限
曲线,设定的倍娄超高,延时时限越短。
电流
速断保护 限时电流速断保护 定
时限
过电流保护的特点
答:
电流
速断保护的特点:接线
简单
