11问答网
所有问题
反时限电流保护的计算公式
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-11-13
反时限:动作时间与电流成反比,即电流越大动作时间越短,安装IEC标准分为标准反时限,非常反时限,极端反时限三种
标准反时限:
t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)
非常反时限:
t=13.5tp/((I/Ip)-1)
极端反时限:
t=80tp/((I/Ip)^2 -1)
^2表示2次方,^0.02表示0.02次方
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FF8vqS8qq.html
其他回答
第1个回答 2019-09-30
该特性表示第一段为电流速断保护,当短路电流大于动作电流ii时保护0秒动作跳闸。第二段为限时速断保护,一般与邻线一段保护配合,在本线末端故障时(故障电流大于iad)按短延时(一般0.5秒)动作跳闸。第三段为反时限过流保护,当线路过电流时(电流小于iad)根据故障电流大小按曲线决定保护动作时间。
相似回答
...线路常采用哪几种继电保护?
反时限
过
电流保护的
动作电流整定是用...
答:
1过流速断重合闸等 2
反时限
过流
保护
是以I2t等于一个常数来整定的,即
电流
越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
大家正在搜
反时限过电流保护计算
反时限过电流保护公式
定时限过电流保护的动作时限
反时限过电流保护器动作时间
反时限过电流保护整定
反时限过电流保护原理
什么叫反时限过电流保护
变压器反时限过电流保护
反时限过电流保护实验怎么做
相关问题
10KV反时限保护值如何整定?
高压电动机反时限过流保护整定
什么是反时限零序电流保护
什么是反时限过流保护?
定时限过电流保护与反时限过电流保护在保护效果上有什么不同
10KV过流一段、过流二段继电保护整定计算公式
过流保护的反时限中的时段间隔为多少?或者说时段的比例为多少?...
断路器上过电流保护动作时限如何计算