11问答网
所有问题
当前搜索:
一般反时限计算公式
反时限
电流保护的
计算公式
答:
标准反时限:t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)非常反时限:t=13.5tp/((I/Ip)-1)极端反时限
:t=80tp/((I/Ip)^2 -1)^2表示2次方,^0.02表示0.02次方
地铁用的ABB继保REF542plus,
反时限
的
计算公式
是什么???
答:
模拟量的指示灯,可以定义的,电压,电流,零序,8个互感器采集的量都可以。REF542有8个互感器,选型不一样,互感器也不一样,达到额定电量就现实100
反时限
过流继电器功能
答:
1、
反时限
过流:也就是说电路过电流越大时,保护的时间就越短;2、它的工作原理就是,电路过电流保护时,如果电路电流超过限制电流越大时,保护动作的时间就越短。这种保护是继电保护最常见的过流保护方式。过流保护有定时限、反时限两种。也有过电流一段,和过电流二段;3、反时限过流继电器是具有...
线路保护测控装置的保护原理说明
答:
常见的反时限特性解析式大约分为三类,即标准反时限、非常反时限、极端反时限,本装置中反时限特性由整定值中反时限指数整定。各反时限特性
公式
如下:a.
一般反时限
(整定范围是0.007~0.14)b.非常反时限(整定范围是0.675~13.5)c.极端反时限(整定范围是4~80)其中: tp为时间系数,范围是(0.05~1)Ip为电流基准值I...
高压电力线路常采用哪几种继电保护?
反时限
过电流保护的动作电流整定是...
答:
1过流速断重合闸等 2
反时限
过流保护是以I2t等于一个常数来整定的,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护
一般
5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
线路速断保护的动作时间怎么
计算
?
答:
电流保护
公式
整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联
反时限
动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
一台移变是1000KVA的,前面装了一个400A的PBG高压开关,电压10KV变660KV...
答:
应该是660V,出现笔误啦。
反时限
过流保护整定:
计算公式
Ig=(1.2~1.4)I1N/ki,其中I1N为移动变电站一次侧额定电流, ki为高压开关柜电流互感器变比400/5=80.I1N=P/Kb×1.732×V×COSΦ,功率因数COSΦ取0.85,Kb为变压器变比,10000/660=15.15,则:I1N=400×103/15.15×1.732×660...
...瞬时过流、
反时限
过流等)这么
计算
出来的?有没有这
答:
(1)按躲过正常过负荷电流
计算
IOP.2=Krel×In =1.15×0.76=0.88A式中Krel ―
一般
设计容量较大不会过负荷,所以取1.15。In―变压器高压侧额定电流。(2)动作时间一般取9s。(3)出口方式:动作信号。2.4、高压侧零序保护(1)接地保护I段动作电流。6kv系统采用高阻接地,高压厂变低压侧中性点电阻为40Ω,最大接地电流...
10KV过流一段、过流二段继电保护整定
计算公式
答:
文章中提及了10KV过流保护的整定
计算公式
,其中一段和二段过流保护的Idzj计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki),具体示例为12.36A,取12.5A的动作时限,目的是与母联过流保护协同工作。保护装置设定的定时限一次动作电流为500A,是母联
反时限
动作电流的2.4倍。为了确保动作的精确性,定时限的动作时限比...
